    По умолчанию Вопрос новичка

    МВ110-8А
    Включены все 8 входов на Pt100, но физически подсоединен только один датчик Pt100.

    Интервал измерения по этому датчику 4-5 секунд. Можно ли уменьшить интервал измерения, но чтобы все входы остались включенными?
    Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    А зачем? Разве температура может меняться так быстро?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    МВ110-8А
    Включены все 8 входов на Pt100, но физически подсоединен только один датчик Pt100.

    Интервал измерения по этому датчику 4-5 секунд. Можно ли уменьшить интервал измерения, но чтобы все входы остались включенными?
    Заранее спасибо
    Входы опрашиваются последовательно, уменьшить интервал можно отключив неиспользуемые входы. Как вариант поставить нормирующий преобразователь, сигналы униф.тока обрабатываются на 30% быстрее.