Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54

Тема: щит управления котлом

  1. #41
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    водяной объем котла копеечный, ну и закипает бывает
    Тепловая схема, мягко говоря, странная. Котёл "легко" остаётся без протока воды...
    И это - с одноступенчатой горелкой?!
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:12.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #42

    По умолчанию

    сертифицированный шкаф сей котельнойIMG_20170331_093227.jpg...

  3. #43

  4. #44

    По умолчанию

    цитировать не буду. отвечу то есть попытаюсь коммент. на большой пост.
    И так. пишете что котел закипает,Это странно . я уже 35 лет работаю в этом деле. и какие только котлы мне не пришлось запускать наладить, обслуживать, но ни разу не приходилось увидеть закипание котла. да был случай. Там насос встал. и котел остался без воды. Но это же авария,полная. и киповцы там как раз такие работали, что им было легче все что не работает.блокировать. Чтоб котел не останавливался. И то, что вы пишете коротнули кнопку пуск, это уму не постижимо. Все блочные котельные работают нормально. просто их надо отрегулировать. И экм тоже не будет рвать, если при пуске котельной нормально ,войти в режим. Конечно, если пустили котел на холодную систему и пошли чай пить. у вас там не только экм но и котел разорвет. Насос рециркуляции ГВС. странно. Есть насос рециркуляции и есть насос гвс. Это разные насосы. Насос рециркуляции не по давлению а по температуры обратки работает. если ниже 45 или 50 то включается этот насос,чтоб не было конденсата в топке. А на насос гвс надо датчик сухого хода. Который контролирует перепад давлении подачи и обратки. А давлению в самой сети гвс можно смело дать контролировать и регулировать той же самой ЭКМ. И на последок, по больше действии и работы и поменьше жалобы.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Насос рециркуляции ГВС. странно.
    Неспециалисты так называют циркуляционный насос ГВС.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:12.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    сертифицированный шкаф сей котельнойIMG_20170331_093227.jpg...
    внутри...IMG_20170331_093254.jpg
    Это похоже на экспресс-монтаж в аварийных условиях. ну или пэтэушники-первогодки собирали.

    P.S.
    Такой вид щиты на станках обретают после 10лет эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.04.2017 в 11:38.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Это похоже на экспресс-монтаж в аварийных условиях. ну или пэтэушники-первогодки собирали.

    P.S.
    Такой вид щиты на станках обретают после 10лет эксплуатации.
    А может шкафы собирали прямо на месте. ? такую сборку я нигде не встречал. А шкафы знакомые. приходилось налаживать.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    А может шкафы собирали прямо на месте. ?
    Скорее всего. Даже сальников и кабель-каналов нет.
    такую сборку я нигде не встречал. А шкафы знакомые. приходилось налаживать.
    Вы или молоды, или вам крупно везёт.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Понижение температуры котла вовсе не приводит к снижению мощности, ну разве чуть-чуть, за счет потерь на его теплоизоляции. Ведь мощность определяется разностью температур на входе и на выходе котла и количеством протекаемого теплоносителя в единицу времени. Т.е. если разность температур, например, 10 градусов (90/80), то и при пониженной температуре и такой же разности (60/50) мощность будет одинакова. Просто во втором случае трехходовой кран будет больше открыт. Мощность зависит от потребителя, т.е. уменьшить ее можно только снижением температуры в контуре отопления. Для этого в ТРМ есть настройки отопительной кривой. Но у вас это только усугубит колебания температуры, котел просто будет реже включаться на меньшее время.
    Настройки ПИД регулятора сводятся к подбору коэффициентов Кр(пропорц), Ti(интеграл).
    Я извиняюсь, а с каких это пор разность температур 90/80 и 60/50 дают одинаковую мощность?

    А вот по настройкам ПИД на грани пониженных температур действительно загонит котёл в качели. Если потребитель потребляет меньше 40% мощности котла . то регулировать нужно только со стороны горелки. Уменьшать мощность ступени.

  10. #50
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, а с каких это пор разность температур 90/80 и 60/50 дают одинаковую мощность?
    Отвечу за Eugene.A.
    Так было всегда.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:12.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 08:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 07:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •