А я тут причем? Разве я предлагал ликвидировать предельный термостат? Да и вообще - цепи безопасности - отдельно, регулирующие - отдельно. И цепи безопасности - нормально замкнутые контакты электромеханических термостатов, реле давлений и пр., дабы при любом пропадании контакта тупо рвалась цепь питания горелки или цепь для подключения внешних аварийных датчиков.
А зачем ликвидировать предельный термостат? Что если его заменить на термометр сопротивления и ТРМ1. которое блокирует все напрочь при превышении температуры.Именно такая схема реализована на другой "моей" котельной, где "умный"БУК МП11 блокируется ТРМ1.А вообще хорошо поразмыслив и прислушавшись к советам знающих товарищей , я пришел к выводу , что лучше не лезть к пульту, а добиваться желаемого с помощью КЗР в системах.
насколько я понимаю. Вы на проектировании котельных "собаку съели".прошу ответить на следующий вопрос- как реализовать на описанной мною котельной схему ГВС без бака аккумулятора.ранее мы пытались, но температура ГВС начала гулять в пределах 20гр.( в зависимости от разбора и текущего состояния горелки(вкл.;выкл.)). Может необходимо увеличить площадь теплообменника ГВС? Насколько я знаю при расчете ТО принимается во внимание наличие или отсутствие бака аккумулятора? Как Вы это реализовывали на котельных с подобными котлами(горелками)?
Ваш покорный слуга в позапрошлом году сделал управление горелками по температурному графику на 2ТРМ1: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:14.
ну и на финишной стадии все это (котловой каскад на 2трм с примочками, погодозависимая на трм32 с гвс-ом и прочее) культурненко "запихнется" в корпус размером с "кромшредоровский". он это делал для себя, доработал туймазы. А что это за горелка RS-H, неужто в России научились таки делать горелки в альтернативу Риелло/Вейсхаупту. а мною ранее сообщение написано с грустной констатацией факта: буржуи, как их часто называют делают оборудование для человека (монтажника/наладчика/конечного пользователя), большинство отечественных штампуют свои изделия не знай для кого, лишь бы продать подороже, замечания и предложения по доработкам воспринимают как нытье рукожопых соплежуев
на счет "металла" ничего не имею против, что те что другие при несоблюдении условий эксплуатации гниют/лопаются. меня раздражает только то (надеюсь меня одного) что некоторые наши производители не умеют доводить свои "разработки" до разумного конца, или впаривают полное га..но, собранное из импортных деталек на отъ..ись . саратовские (что не гараж, то НПО) особенно "радуют"
именно к самому котлу претензий нет. к примеру: на фото найдите манометры/термоманометры, отчетливо видно что они установлены по всем правилам. ну и схемку трубной обвязки можно поизучать. тоже обвязано по всем правилам и требованиям заводов изготовителей.
если про автоматику: насосы на сау-у (электроконтактные манометры уж давно разорвало, в замен них повтыкали реле протока от сименса, по давлению контролировать тот же насос рециркуляции ГВС представляется невозможным - давление в водопроводе скачет в диапазоне большем, чем перепад создаваемый насосом.) погодозависимая на трм-32, котловой пульт на 2трм - и эти два прибора никоим образом не учитывают работу друг друга. водяной объем котла копеечный, ну и закипает бывает, котельная на крыше 18-го этажа с рабочим давлением в 2bar, на первом этаже сами посчитайте какое давление, заводские сбросники котла толи на 6 толи на 10bar, не нашел инфы. по трубам выполнены многочисленные "мешки" в которых при кипении котла собирается пар и рвет воздухоотводчики/манометры и прочее. от этого всего спасет антиконденсационный насос котла с небольшой производительностью, который кстати перевели на "руч" и коротнули пусковую кнопку, но иногда срабатывает теплушка и бывает что котел кипит. фото шкафа не оказалось под рукой, если кого заинтересует, выложу. не, и так выложу, надо же ориентироватся на сей стандарт. теплосчетчик как видно тож смонтирован по всем правилам.... погодное регулирование при темпер.подачи в отоплении ниже 55-50 градусов тоже невозможно, можно догадатся почему - греющий контур гвс зараза после теплообменника соизволил без согласия в отопление уйти, дофига чего. вот и ковыряем теперь, дорабатываем сей шедевр