    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Я запутался, можно картинкой с учетом экранной переменной, которой мы должны что-то сбросить ?
    Вот так поднять.
    Снимок.PNG
    А вот так сбросить.
    Снимок_.PNG

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Сигнал с экрана подаёте на ТР, с ТР на ХОR и на выходе получаете импульсы и по фронту и по тылу.
    На экране останется активным режим сброс. при работе, ага.
    сброс.PNG Нужно делать так, чтобы переменная после сброса сама в 0 возвращалась. Поэтому переменная- энергонезависимая.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,650

    По умолчанию

    Василий Кашуба перейду на русский Есть на экране переменная RESET, ее надо превести в 1 (что-то сбросилось) и она САМА должна сбросится в 0 (переменная RESET).
    Вот то, что вы привели на картинках - ЗАЧЕМ (тут русское слово) ?

    Вот этого НЕ ПОНИМАЮ, зачем весь этот огород то ?
    Вот у Алексей Геннадьевич все четко и понятно и соответствует задаче, а вот вариант с XOR для данной задачи какой-то бред...

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    На экране останется активным режим сброс. при работе, ага.
    сброс.PNG Нужно делать так, чтобы переменная после сброса сама в 0 возвращалась. Поэтому переменная- энергонезависимая.
    Поясните пожалуйста. У вас на картинке на входе элемента NOT лог.0 А визуально он подключен к входу RES , на котором лог.1
    Как такое возможно?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста. У вас на картинке на входе элемента NOT лог.0 А визуально он подключен к входу RES , на котором лог.1
    Как такое возможно?
    "Обратная связь" - задержка на 1 цикл исполнения программы. Скрин в режиме паузы.

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста. У вас на картинке на входе элемента NOT лог.0 А визуально он подключен к входу RES , на котором лог.1
    Как такое возможно?
    пунктиром обозначена задержка сигнала на один цикл
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо, паузой не пользуюсь. поэтому недопонял.

  8. #28
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    На экране останется активным режим сброс. при работе, ага.
    сброс.PNG Нужно делать так, чтобы переменная после сброса сама в 0 возвращалась. Поэтому переменная- энергонезависимая.
    У меня скрины тоже в пошаговом исполнении, так как в динамике я бы эти скрины не сделал, не успел бы.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Не могу не присоединится, любимая тема, правда уже много раз встречалась: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23696
    Короче, чем так не устраивает?

    Сброс.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Василий Кашуба перейду на русский Есть на экране переменная RESET, ее надо превести в 1 (что-то сбросилось) и она САМА должна сбросится в 0 (переменная RESET).
    Вот то, что вы привели на картинках - ЗАЧЕМ (тут русское слово) ?

    Вот этого НЕ ПОНИМАЮ, зачем весь этот огород то ?
    Вот у Алексей Геннадьевич все четко и понятно и соответствует задаче, а вот вариант с XOR для данной задачи какой-то бред...
    Вы не увидели на моих скринах внутренних и сетевых переменных и поэтому решили, что я о чём то о другом? А самим подставить переменные фантазии не хватает?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  2. Кнопка на мнемосхеме
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:30
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Кнопка в визуализации
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 21:15
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 13:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •