Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Отключение эл. энергии

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question Отключение эл. энергии

    ПЛК 150. Проект имеет 3 таймера. По каждому выполняется своя работа. Вдруг отключили свет, на пару минут, возможно ли при этом как-то заморозить проект и при включении эл. энергии продолжить работу с точки останова???
    Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте в качестве таймеров счетчики, объявите их энергонезависимыми.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Используйте в качестве таймеров счетчики, объявите их энергонезависимыми.
    это какие счетчики?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4

    По умолчанию

    Счетчик CTU, подайте на него импульсы с генератора BLINK, по достижению заданного числа его выход станет TRUE.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15964
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.02.2017 в 17:49.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    ага, а время с таймера не запишешь в Retain?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    ага, а время с таймера не запишешь в Retain?
    Время зафиксировать можно, но таймер начнет работать с нуля.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Время зафиксировать можно, но таймер начнет работать с нуля.
    А через счётчик, погрешность будет 1-2 интервала между импульсами, за время пропадания/восстановления питающего напряжения.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Блинк с каким периодом ?
    Не обязательно Блинк, можно ТОН, закольцованный через инвертор. А точность хоть 0,1 сек., хоть 0,01 сек.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    а если время запоминать при отключении и при
    включении в таймер его загонять.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #10

    По умолчанию

    А какие выдержки времени у таймеров?
    Можно же использовать системное время.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. отключение бп60-24в
    от Логвиненко Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 07:40
  2. Отключение ТРМ12
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 14:32
  3. отключение архивов в мсд 100
    от Моисеев Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •