Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Первый пуск трм 251

  1. #1

    По умолчанию Первый пуск трм 251

    Добрый день.
    Имеется печь с термопарой ДТПL и ТРМ 251 подключённый через ТТР
    Первое программирование.
    Выбрал тип датчика E__L
    Режим работы регулятора Pid
    Второй датчик off
    В итоге все равно выдаёт ошибку обрыв датчика 1
    Что не так делаю?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_2840.JPG 
Просмотров:	171 
Размер:	1.03 Мб 
ID:	29617   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_2845.JPG 
Просмотров:	206 
Размер:	1.38 Мб 
ID:	29616  

  2. #2

    По умолчанию

    Ошибка в подключении : надо "+" термопары посадить на клемму 10