Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
Есть 2 места под крепежные винты. Странно что вы ими не воспользовались, если вопрос стоит в надежности контакта. Терминальный резистор ставится только на последнем модуле, на СПК его ставить не надо.
Увы болты уже не спасают. Китай везде однако.
Про терминальные резисторы можно по подробней. А то у меня из-за индустриальных помех и длинны около 100 метров иногда модули отваливаются. В вариациях модули-кабель-панель и модули-кабель-панель-кабель-модули. Куда и какого номинала ставить?