Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: СПК110 Отзыв после завершения тестирования.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Ждем решение, очень ждем.
    Так решение есть в новых прошивках или нет?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Так решение есть в новых прошивках или нет?
    Видимо нет. я считаю что проблема аппаратная.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Понял. Спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Коллеги. У меня есть предположение, что в данной теме собрались люди с разными вопросами.
    Давайте немного проясним тему c Touch Screen.

    1. На СПК1хх приблизительно год назад происходила небольшая модернизация, аппаратную начинку на производстве начали ставить новую, а прошивку продолжали прошивать старую. К сожалению не сразу на это обратили внимание, и определенная партия разошлась по клиентам. При этом визуально при комнатной температуре было ощущение, что сенсор "тупит". Нажимает быстро на экран реакции нет. Нажимаем и удерживаем несколько секунд, сенсор работает. Эта проблема легко устранялась обновлением прошивки на ту, что сейчас на сайте, или на ту что у меня в подписи.

    2. При уменьшении температуры окружающего воздуха в диапазоне +5..+15 может показаться, что сенсор стал менее отзывчивым. Это исключительно индивидуально для каждого пользователя. В СПК экран резистивный, он не такой чувствительный как в современных телефонах (в них кстати применяется емкостной тач). Поэтому на экран надо нажимать с небольшим усилием. При понижении температуры воздуха защитная пленка(лицевой шильдик) над экраном становится более жесткой и не так мягко прогибается под пальцами, как при +25. Поэтому может казаться, что тач плохо реагирует. Надо просто увереннее нажимать в экран.
    МЫ принимаем данное возражение и уже ведем работы с тестированием новых материалов корпуса и лицевой пленки (шильдика). Но это процесс довольно сложный и длительный.

    3. Работа в отрицательных или близких к ним температурам. Это диапазон около -20...+5. Это действительно тот диапазон где сенсор начитает заметно подтормаживать. Но это нормальное явление для резистивных экранов. Работоспособность сохраняется, но отзывчивость ощутимо падает. Вопрос возможно решить применяя другой тип сенсора, но это очень сильно повлияет на стоимость изделия СПК207. А реальное применение в -20 не так уж часто встречается. Но требования есть требования.
    Есть и сопутствующая проблема. На некоторых экземплярах могут проявляться деформации лицевого шильдика. Этот вопрос тоже активно прорабатывается.

    Надеюсь я ситуацию прояснил досконально, если что-то не понятно, задавайте вопросы, уточню.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 01.09.2017 в 16:50.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Коллеги. У меня есть предположение, что в данной теме собрались люди с разными вопросами.
    Давайте немного проясним тему c Touch Screen.

    1. На СПК1хх приблизительно год назад происходила небольшая модернизация, аппаратную начинку на производстве начали ставить новую, а прошивку продолжали прошивать старую. К сожалению не сразу на это обратили внимание, и определенная партия разошлась по клиентам. При этом визуально при комнатной температуре было ощущение, что сенсор "тупит". Нажимает быстро на экран реакции нет. Нажимаем и удерживаем несколько секунд, сенсор работает. Эта проблема легко устранялась обновлением прошивки на ту, что сейчас на сайте, или на ту что у меня в подписи.

    2. При уменьшении температуры окружающего воздуха в диапазоне +5..+15 может показаться, что сенсор стал менее отзывчивым. Это исключительно индивидуально для каждого пользователя. В СПК экран резистивный, он не такой чувствительный как в современных телефонах (в них кстати применяется емкостной тач). Поэтому на экран надо нажимать с небольшим усилием. При понижении температуры воздуха защитная пленка(лицевой шильдик) над экраном становится более жесткой и не так мягко прогибается под пальцами, как при +25. Поэтому может казаться, что тач плохо реагирует. Надо просто увереннее нажимать в экран.
    МЫ принимаем данное возражение и уже ведем работы с тестированием новых материалов корпуса и лицевой пленки (шильдика). Но это процесс довольно сложный и длительный.

    3. Работа в отрицательных или близких к ним температурам. Это диапазон около -20...+5. Это действительно тот диапазон где сенсор начитает заметно подтормаживать. Но это нормальное явление для резистивных экранов. Работоспособность сохраняется, но отзывчивость ощутимо падает. Вопрос возможно решить применяя другой тип сенсора, но это очень сильно повлияет на стоимость изделия СПК207. А реальное применение в -20 не так уж часто встречается. Но требования есть требования.
    Есть и сопутствующая проблема. На некоторых экземплярах могут проявляться деформации лицевого шильдика. Этот вопрос тоже активно прорабатывается.

    Надеюсь я ситуацию прояснил досконально, если что-то не понятно, задавайте вопросы, уточню.
    В общем ждём емкостный тач. тыш 2-3+ но удобство и легкость эксплуатации это важно.

  6. #16

    По умолчанию

    Только не возможно работать в перчатках или подобных СИЗ.

  7. #17

    По умолчанию

    А в меховых рукавицах при -20 и с резистивным тачем не поработаешь.
    Сколько электрики не бились, чтобы операторы красковарки снимали резиновые перчатки, измазанные краской, перед нажиманием кнопок, так и не смогли победить. Пришлось ставить педали с концевиками.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А в меховых рукавицах при -20 и с резистивным тачем не поработаешь.
    Сколько электрики не бились, чтобы операторы красковарки снимали резиновые перчатки, измазанные краской, перед нажиманием кнопок, так и не смогли победить. Пришлось ставить педали с концевиками.
    У нас на чпу японци сразу к панели на резинке стилус, а основные органы управления кнопки и тп.

  9. #19

    По умолчанию

    СПК110
    Еще одно неудобство..
    При ПНР очень часто вытаскивали 9pin разъемы. В результате неустойчивый контакт даже после замены разъемов со стороны поля. Хотелось бы вместо или параллельно клемник под болт или ваговский самозажимной, и еще бы не помешал дип переключатель для подключения терминального сопротивления чтоб не паять его. (120 ом если неправильно обозвал не пинайте).

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faa2005 Посмотреть сообщение
    СПК110
    Еще одно неудобство..
    При ПНР очень часто вытаскивали 9pin разъемы. В результате неустойчивый контакт даже после замены разъемов со стороны поля. Хотелось бы вместо или параллельно клемник под болт или ваговский самозажимной, и еще бы не помешал дип переключатель для подключения терминального сопротивления чтоб не паять его. (120 ом если неправильно обозвал не пинайте).
    Есть 2 места под крепежные винты. Странно что вы ими не воспользовались, если вопрос стоит в надежности контакта. Терминальный резистор ставится только на последнем модуле, на СПК его ставить не надо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  3. ас4 отзыв
    от Николай_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:31