08 - 00 = 1 определяет не вход, куда подаётся обратная связь, а её вид - отрицательная или положительная, а какой вход используется для этого, задают параметры 03-00 и 03-01.
08 - 00 = 1 определяет не вход, куда подаётся обратная связь, а её вид - отрицательная или положительная, а какой вход используется для этого, задают параметры 03-00 и 03-01.
А если задание (0-10В) от ТРМ "превратить" настройками привода в сигнал положительной обратной связи для своего пид-регулятора (со спящим режимом)?
Мы не ищем легких путей ....
Я не понимаю, чего вы хотите добиться. Положительная обратная связь обычно используется для датчиков с инверсным сигналом, т.е. если сигнал датчика уменьшается при увеличении оборотов. Например, если насос откачивает из ёмкости, а датчик давления служит датчиком уровня.
Я уже понял, не будет так работать. Хотел ТРМ и спящий режим привода
А я то думаю, куда вы делись из темы на дельтовском форуме. А вот куда оказывается
На пчв 2 трм 202 и датчике пд100