Тема: Частотник на скважине

  1. #41

    По умолчанию

    Если так. Сигнал с ЭКМа (через реле) замыкает вход 2 на ТРМ, который настроен на остановку регулирования. Состояние выхода при остановке регулирования - OFF.

  2. #42

    По умолчанию

    Зачем Вам ЭКМ? Частотник какой?

  3. #43

    По умолчанию

    Дельта СР2000

  4. #44

    По умолчанию

    Тогда настройте соответствующим образом компаратор на релейном выходе и обойдетесь без ЭКМ.

  5. #45

    По умолчанию

    Можно поподробнее? Я так понимаю, люди и хотели так сделать, но башня рано или поздно (при снижении потребления, либо вообще при его отсутствии) переполняется.
    Последний раз редактировалось nicss; 10.08.2018 в 22:02.

  6. #46

    По умолчанию

    На СР2000 настраиваете ПИД на поддержание давления 2 Бар и режим сна при отсутствии разбора. Ничего не нужно для этого, ни ПЛК, ни ТРМ, ни ЭКМ. Только датчик давления. Только между насосом и датчиком должен быть обратный клапан. При остановленном насосе датчик должен оставаться под давлением от башни.
    Схема подключения и настройки:
    https://kipservis.ru/delta/shema1_si..._davleniya.htm
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.08.2018 в 23:30.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nicss Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее? Я так понимаю, люди и хотели так сделать, но башня рано или поздно (при снижении потребления, либо вообще при его отсутствии) переполняется.
    Настраиваете срабатывание реле при достижении давления, близкого к переполнению башни и гистерезис на отпускание.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Т.е. тысячи глубинных насосов с частотниками по всему миру годами работают, но вы это осуждаете, мол, неправильно это?
    Интересно, а как быть с насосами со встроенным частотником? Повыковыривать их оттуда?
    А что в этом правильного, кроме экономии?

  9. #49

    По умолчанию

    Да и экономии электроэнергии здесь нет. Просто удобство, которое компенсирует все.

  10. #50
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Ничего оно не компенсирует! Как оно компенсирует максимальные пики нагрузок? То есть придётся скважину делать с дебетом более пиковых нагрузок и соответственно мощности(производительность) глубинных насосов! Я бы сравнил такую конструкцию с гильотиной с которой убрали маховик и поставили двигатель на порядок мощнее, такую картину наверно буквально все назовут абсурдной! Там подобная картина, но некоторые даже за неё агитируют! Я не исключаю, что в некоторых местах это может быть и уместно, но не в большинстве случаев!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  5. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •