Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Подключение 7 сегментного индикатора к ПЛК100-KL

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    А вот это уже ближе к теме. Как раз по ощущениям от того что я вижу такое время переключения и получается + они не успевают переключаться. К слову сказать в руководстве на контроллер вот что удалось найти про время срабатывания транзисторных выходов:
    Выход 11 ПЛК100-К может работать как аппаратный генератор заданного числа импульсов частотой до 10 кГц. Остальные выходы контроллера управляются из пользовательской программы, поэтому частота управления ими связана с временем выполнения цикла ПЛК.
    Исходя из написанного логично предположить что быстродействие выходов ограничено только скоростью выполнения цикла ПЛК. Вы же говорите про 20-30мс и почему-то верю я именно вам. Хотелось бы получить на эту тему комментарий представителя ОВЕН.
    Это для генерации ШИМ.
    А для работы с программой - ещё и время обмена по сети.

    Или когда говорят о частоте динамической индикации, имеется ввиду что с частотой 100Гц должны отрабатывать все разряды? Т.е. за 10мс нужно успеть пробежать все разряды? Или всё-таки 10 мс на переход с одного разряда на другой?
    Конечно обработка всех разрядов, причём завышенным током, чтобы яркость не потерять.

    Одного не пойму: зачем лепить индикатор на дорогой промышленный модуль вывода?
    Есть - же отдельные индикаторы со слоновьими габаритами и управлением через RS485.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.02.2017 в 21:42.

  2. #12

    По умолчанию

    А какой частотой мерцают индикаторы? Я думаю, на глаз нетрудно отличить 10 Гц от 20-30 Гц. Тем более от 50-100. Сегменты мерцают синхронно, или переливаются из разряда в разряд? Не похоже ли это мерцание на биения двух частот?

  3. #13

    По умолчанию

    Конечно обработка всех разрядов, причём завышенным током, чтобы яркость не потерять.
    Чёрт, ясно... В этом и был мой промах изначально. Я то думал надо каждые 10 мс переключать разряды, а оказывается надо каждые 3.3мс. 3.3 - это нереально даже на ПЛК, не говоря уже о подключенном по медленному RS485 модуле

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Одного не пойму: зачем лепить индикатор на дорогой промышленный модуль вывода?
    Есть - же отдельные индикаторы со слоновьими габаритами и управлением через RS485.
    затем, что нужно выводить информации мало, но большого размера, за как можно меньшие деньги и чтобы по минимуму тратить времени на кружок очумелых ручек с паяльником. А ну и чтобы в минусовую температуру работало. Если подскажете индикатор аналогичный СМИ2, но бОльшего размера - это будет идеальное решение, т.к. выпаивать SMD светодиоды из СМИ2 и пытаться впаять туда проводами большие семисегментники тоже порнуха ещё та.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 15.02.2017 в 22:27.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А какой частотой мерцают индикаторы? Я думаю, на глаз нетрудно отличить 10 Гц от 20-30 Гц. Тем более от 50-100. Сегменты мерцают синхронно, или переливаются из разряда в разряд? Не похоже ли это мерцание на биения двух частот?
    мерцают быстро, не переливаются. На глаз кажется, что синхронно. То есть ощущение что просто немного не хватает скорости. Но по видимому больше скорости с ПЛКшки не выжать.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    у autonics есть такие индикаторы

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    затем, что нужно выводить информации мало, но большого размера, за как можно меньшие деньги и чтобы по минимуму тратить времени на кружок очумелых ручек с паяльником. А ну и чтобы в минусовую температуру работало. Если подскажете индикатор аналогичный СМИ2, но бОльшего размера - это будет идеальное решение, т.к. выпаивать SMD светодиоды из СМИ2 и пытаться впаять туда проводами большие семисегментники тоже порнуха ещё та.
    http://www.elpribor.ru/catalog/59/933/
    Табло информационные цифровые Т44, Т54, Т74 предназначены для измерения и отображения любых электрических и физических величин (например: значение переменного или постоянного тока, напряжение, давление, температуры, частоты и т.д.), а так же значений, принимаемых в цифровом виде по интерфейсу RS485 под управлением протокола Modbus RTU.


    Вот ещё - по габаритам подходит, но RS485 нет.

    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...idtc1/opisanie
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.02.2017 в 07:19.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    http://www.elpribor.ru/catalog/59/933/
    Табло информационные цифровые Т44, Т54, Т74 предназначены для измерения и отображения любых электрических и физических величин (например: значение переменного или постоянного тока, напряжение, давление, температуры, частоты и т.д.), а так же значений, принимаемых в цифровом виде по интерфейсу RS485 под управлением протокола Modbus RTU.


    Вот ещё - по габаритам подходит, но RS485 нет.

    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...idtc1/opisanie
    спасибо. По Autonics позвонил нашим местным - срок поставки более 2 месяцев придется выходить на москву
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 16.02.2017 в 10:28.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.
    от Хитрый в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 15:47
  2. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  3. Модем ПМ01-220.АВ - отключение индикатора GSM
    от Светлицкий С.В. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 10:36
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •