Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК110-30 Номер сервиса 47, ошибка 80

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-30 Номер сервиса 47, ошибка 80

    Здравствуйте. При отладке и очередной попытке создания загрузочного проекта вылезла ошибка:сервис 47 ошибка 80.png. Через ПЛК-браузер перестали писаться и удаляться файлы (я записывал дополнительный текстовый файл, примерно 1,5 кБайт размером). Что я не делал отладка теперь не работает по Ethernet, а только через отладочный COM порт. Снял при загрузке ПЛК terminal_log. Прошу помочь, т.к. проект в активной стадии разработки и сроки короткие. Да ещё был второй ПЛК. После прошивки в него данного проекта с дополнительным файлом вылезла таже проблема.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Ответа от работников ОВЕНА не дождался, видимо они заняты очень важными делами. Нашел сам тут http://www.owen.ru/forum/showthread....F8%E8%E1%EA%E0. Помогла магическая команда formatFFS.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо что отписались, помогло
    в ПЛК браузере набрал formatFFS и подождал 3 минуты
    слетел ip адрес до стандартного

    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:23:45 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:6B:07
    IP 10.2.11.119
    GATE 10.2.1.1
    MASK 255.255.0.0

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день коллеги.
    Точно такая же ошибка, так же помогла команда formatFFS. только спустя месяц , отвалился ethernet , начнем заново. Придется останавливать котельную , чтобы вернуть всё в норму. Очередной раз "окупился" ПЛК.
    Автору - спасибо, реально спас партию продуктов.

Похожие темы

  1. ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 20:02
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  3. ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    от Alex-F в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 17:46
  4. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 19:31
  5. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •