авария ТРМ 151
после завершения задания работчих параметров ТРМ 151-03 горит светодиод авария. Нажимаю АЛЬТ. на ЦИ2 выводится код 193. в РЭ такого кода нет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина аварии
Последний раз редактировалось Shad; 31.10.2008 в 08:57.
-
Пользователь
Авария 193 - не подключено второе выходное устройство.
Опишите параметры последнего шага. Куда ссылается прибор по завершению регулирования?
-
Последний шаг - ПИД регулирование по каналу 2. Если его отключить (ПИД регулятор), авария отключается. У меня и к первому выходу ничего не подключено, но на это нет никакой реакции.
Последний раз редактировалось Shad; 01.11.2008 в 07:42.
-
Пользователь
Последний шаг, должен быть концом программы, после окончания регулирования. Попробуйте организовать так, чтобы после последнего шага программа ссылалась на шаг "конец программы".