Показано с 1 по 4 из 4

Тема: авария ТРМ 151

  1. #1

    По умолчанию авария ТРМ 151

    после завершения задания работчих параметров ТРМ 151-03 горит светодиод авария. Нажимаю АЛЬТ. на ЦИ2 выводится код 193. в РЭ такого кода нет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина аварии
    Последний раз редактировалось Shad; 31.10.2008 в 08:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Авария 193 - не подключено второе выходное устройство.
    Опишите параметры последнего шага. Куда ссылается прибор по завершению регулирования?

  3. #3

    По умолчанию

    Последний шаг - ПИД регулирование по каналу 2. Если его отключить (ПИД регулятор), авария отключается. У меня и к первому выходу ничего не подключено, но на это нет никакой реакции.
    Последний раз редактировалось Shad; 01.11.2008 в 07:42.

  4. #4

    По умолчанию

    Последний шаг, должен быть концом программы, после окончания регулирования. Попробуйте организовать так, чтобы после последнего шага программа ссылалась на шаг "конец программы".