Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПД150 два штуцера

  1. #1

    По умолчанию ПД150 два штуцера

    Объясните, пожалуйста, для чего два штуцера на приборе ПД150? Он двухканальный или это один +, другой -? Как работает измеритель -200 до +200 Па. Подключение на один вход или сразу к двум?

  2. #2

    По умолчанию

    Именно датчик перепада давления.
    Подключение зависит от того, что Вы хотите померить.

  3. #3

    По умолчанию

    Я хочу мерить давление газа , воздуха и разряжение на котле Е1/9. Меня интересует как прибор измеряет диапазон -200 Па до +200 Па?

  4. #4

    По умолчанию

    Так и измеряет, как перепад давления между + и - штуцерами. Один из них м.б. оставлен открытым для связи с атмосферой.

  5. #5

    По умолчанию

    А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
    Берите соответствующий с датчиком давления-разрежения! С двумя штуцерами - это с датчиком дифдавления, Вам такой не нужен в данном случае!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД150_3.PNG 
Просмотров:	226 
Размер:	100.4 Кб 
ID:	29165
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2017 в 22:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо. Нигде в инструкции не видел подключение штуцеров

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
    Избыточное давление подавайте на +, а разрежение на - (Неиспользуемый штуцер оставить открытым). Приэтом разрежение будет индицироваться со знаком +.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Избыточное давление подавайте на +, а разрежение на - (Неиспользуемый штуцер оставить открытым). Приэтом разрежение будет индицироваться со знаком +.
    Предлагаете трубку постоянно перетыкивать, избыточное давление поднялось, переставляем в "+", разрежение возникло, срочно переставляем в "-"?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
    З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 14:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •