Тема: ТРМ 32 неисправность, постоянный выходной сигнал помимо формулируемого ПиД регулятора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2015
    Адрес
    Красноярский край г.Минусинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию ТРМ 32 неисправность, постоянный выходной сигнал помимо формулируемого ПиД регулятора

    ТРМ 32 щ4 и щ7 сталкиваемся с такой проблемой, появляется постоянный выходной сигнал помимо формулируемого ПиД регулятора, проверяли ключи и реле в норме. что это и как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Что такое "постоянный сигнал"?

  3. #3

    По умолчанию

    У меня в практике был случай, когда после обрыва внутри датчика на температуре обратной воды постоянно закрывался смесительный клапан. После замены датчика, естественно, всё заработало.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2015
    Адрес
    Красноярский край г.Минусинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Что такое "постоянный сигнал"?
    на выходе (управление кзр) постоянно висит фаза.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2015
    Адрес
    Красноярский край г.Минусинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    У меня в практике был случай, когда после обрыва внутри датчика на температуре обратной воды постоянно закрывался смесительный клапан. После замены датчика, естественно, всё заработало.
    Т.е. он отрабатывал как защиту по перегреву, а фиксировал этот режим или неисправность датчика на табло? У меня по параметрам и по термометрам и на индикации все норм, все температуры отображаются, сигналы формируются, но и фаза висит и все тут.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев; 09.02.2017 в 09:17.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2015
    Адрес
    Красноярский край г.Минусинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    У меня в практике был случай, когда после обрыва внутри датчика на температуре обратной воды постоянно закрывался смесительный клапан. После замены датчика, естественно, всё заработало.
    Т.е. он отрабатывал как защиту по перегреву, а фиксировал этот режим или неисправность датчика на табло? У меня по параметрам и по термометрам и на индикации все норм, все температуры отображаются, сигналы формируются. в обход всему фаза висит

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Что и как у Вас подключено?
    http://www.owen.ru/catalog/promishle...trm32/32352766
    Если судить по этой картинке подключения КЗР, то на 4 и 12 клеммы должна приходить фаза. На сам КЗР должен приходить 0. При замыкании соответствующих релюшек, на ту или иную обмотку подаётся фаза и привод вращается в ту или иную сторону. При разомкнутых релюшках у Вас на подключенном приводе будет 0.
    Если Вы перепутаете и сделаете наоборот, то всё будет работать абсолютно так же, но со стороны привода, через обмотки привода будет ЗВОНИТЬСЯ фаза.
    Может просто попутали?
    Привод то работает?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2015
    Адрес
    Красноярский край г.Минусинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    У ТРМ32 есть такое когда прибор меняет вращение ставьте заводские настройки пид вот какой приборчик.
    Это не прибор, это особенность пид регулятора, посмотрите формулу формирования значения сигнала и все поймете.

    По моему вопросу открылось вот что, с самого процессора идет сигнал. короч на смену трм

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2015
    Адрес
    Красноярский край г.Минусинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что и как у Вас подключено?
    http://www.owen.ru/catalog/promishle...trm32/32352766
    Если судить по этой картинке подключения КЗР, то на 4 и 12 клеммы должна приходить фаза. На сам КЗР должен приходить 0. При замыкании соответствующих релюшек, на ту или иную обмотку подаётся фаза и привод вращается в ту или иную сторону. При разомкнутых релюшках у Вас на подключенном приводе будет 0.
    Если Вы перепутаете и сделаете наоборот, то всё будет работать абсолютно так же, но со стороны привода, через обмотки привода будет ЗВОНИТЬСЯ фаза.
    Может просто попутали?
    Привод то работает?
    С уважением.
    Совершенно точно-)))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Дмитриев Посмотреть сообщение
    Совершенно точно-)))
    ТРМ-32 штука до предела простая и безотказная
    +1

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Задание выходной частоты с панели
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 09:40
  2. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  3. выходной сигнал ПИД регулятора
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 11:17
  4. Выходной контроль
    от SergeyNG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •