Тема: Проблема с подключением ПЛК154 к двум компьютерам

  1. #1

    По умолчанию Проблема с подключением ПЛК154 к двум компьютерам

    Доброго времени суток. Возникла необходимость подключения к ПЛК154 двух ПК, на которых есть SCADA. По Ethernet не вышло, так как протокол OPC-сервера от CoDeSys работает по принципу точка-точка, и один комп это максимум.

    Вопрос 1: Можно ли как то с другого OPC сервера через Ethernet общаться с ПЛК? Сложность в том, что у CoDeSys создается символьный файл с описанием тегов, а как настраивать другой OPC без этого файла для ПЛК не ясно (везде требуется после указания IP адреса вбивать адреса устройств, которых, у меня, например, нет.)

    Вопрос 2: Можно ли подключить этот ПЛК к компу по RS-485, например через преобразователь MOXA? (Опять же сложность вызывает настройка OPC сервера, нигде не смог найти информацию о том, как в таком случае он настраивается)

    Везде пишут, что это не проблема, подключить два и более ПК к ПЛК, но при этом у меня нет представления, каким образом, помогите разобраться, люди добрые

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Зачем для ПЛК 154 ОРС сервер ? он может работать по Modbus TCP и сам по себе.

    НО, придется все-таки делать ДВА Modbus slave в ПЛК, так как больше одного сокета он не поддерживает, по крайней мере ПЛК100 не поддерживает, а 150 и 154 это вроде его браться.

    НУ ЗАЧЕМ ТАМ ОРС сервер CodeSys ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Валенок ну да, или так. 502 и 503 например. я не пробовал из-за ненадобности.
    На своем ПЛК как-то попробовал с 2-х компов и получил отлуп, после чего выяснилось, что только один сокет на порт...

  4. #4

    По умолчанию

    melky, до 15 сокетов поддерживают "старые" плк1хх. В новом М02 - до 30 сокетов.

    erfinder, Валенок всё верно рекомендует: один слейв добавляете в конфигурацию и два порта (502 и 503, например).

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    соедините по UDP.
    при этом образуется общая область ввода-вывода для всех устройств.
    пример есть на диске овен плк.
    я делал на 3-х устройствах в сети.
    все летает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Евгений Дударев я имел ввиду, что ПЛК1хх не принимает двух соединений на один порт, как это умеют большинство шлюзов других производителей.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Евгений Дударев я имел ввиду, что ПЛК1хх не принимает двух соединений на один порт, как это умеют большинство шлюзов других производителей.
    извиняюсь, не так Вас понял

Похожие темы

  1. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 09:25
  2. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:39
  3. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  4. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •