Тема: Конфигурация ТРМ 136

  1. #1

    По умолчанию Конфигурация ТРМ 136

    Всем здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:

    Имеется ТРМ 136. На первые четыре входа подключены термопары. На выходе необходимо получить срабатывание первого реле если есть превышение заданной температуры хотя бы на одном входе.

    Вроде как первая конфигурация: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm136/34138714

    В конфигураторе ставлю в каждом из четырех ЛУ "Позиционный номер выходного устройства (С.dr)" =1.
    На странице 42 "Руководства по эксплуатации" на прибор написано: "Один и тот же входной сигнал или одно и то же ВУ могут быть подключены одновременно к нескольким ЛУ. При работе одного и того же ВУ с несколькими ЛУ следует помнить, что переключение этого ВУ в состояние «Включено» будет осуществляться по схеме «ИЛИ», т.е. ВУ включится, если хотя бы одно ЛУ сформировало сигнал «Включено».

    То что мне и надо=). Но работает прибор по схеме "И", т.е. первое реле срабатывает, когда на всех термопарах превышение температуры.

    Как бы сделать так, чтобы первый выход срабатывал по превышению температуры одной из термопар?
    Последний раз редактировалось tigrorus; 06.02.2017 в 15:16.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Я так не заморачивался. Каждое ЛУ вывел на свой выход, а выхода уже запараллелил. И получилось ИЛИ.
    Просто мне так было удобнее. У меня в системе 2 шт. 136 и 2 шт. 202. Связаны по 485 интерфейсу на ИП 320. Кидал связь ЮТП кабелем. 2 жилки на интерфейс, 2 на синализацию. То есть при сработке любого из ВУ - загорается лампочка. А на панели я уже вывел сработку каждого ВУ отдельно.
    То есть лампочка загорелась - оператор смотрит, в какой камере попёрло превышение температуры. Система контроля температуры складов.
    Может и Вам запараллелить выхода физически? А то на картинке меня смутило слово в скобочках (отключить).
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю! Наверно так и сделаю.
    Тем более звонил в техподдержку, там сказали, что несколько датчиков конфигурировать на один выход неправильно.
    Остается вопрос в том, что на сайте и в инструкции это стандартная конфигурация, а в реале реализовать эту конфигурацию нельзя=)

Похожие темы

  1. Конфигурация ТРМ-138
    от mat2011 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:40
  2. Конфигурация плк 100
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:35
  3. конфигурация
    от Viktor42 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 23:02
  4. Конфигурация ПЛК
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:59
  5. САУ-МП конфигурация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 08:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •