Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Циклическая перезагрузка ПЛК110 старого образца

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Циклическая перезагрузка ПЛК110 старого образца

    Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATAR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?
    1. Назовите полную модификацию ПЛК. Обновленная модель?
    2. Укажите версию прошивки. Команда PLCInfo в ПЛК-браузере.

  3. #3

    По умолчанию

    Версию прошивки считать с помощью команды не удаётся - он постоянно перегружается. Вскрыл корпус там наклейка ёё отсканировал и Вам отправляю.ПЛК 110-220.32.Р-М.pngПЛК 110-220.32.Р-М.png
    Последний раз редактировалось TATAR; 03.02.2017 в 15:48.

  4. #4

    По умолчанию

    Ручкой исправлено, так должно быть?

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуйте это:
    1. Отключить питание ПЛК.
    2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
    3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
    4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
    5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
    6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
    7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
    8. Выполнить Сброс(заводской).

  6. #6

    По умолчанию

    Сделал как Вы рекомендовали но до пункта 8 - контроллер перестал перегружаться. После клика по "Сброс (заводской)", выдаёт сообщение- "последний онлайн сервис был завершён некорректно! Номер сервиса:19, Номер ошибки: 50"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Попробуйте это:
    1. Отключить питание ПЛК.
    2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
    3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
    4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
    5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
    6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
    7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
    8. Выполнить Сброс(заводской).
    У меня была такая проблема: загрузил проект в ПЛК-100-224.Р.М и после этого контроллер стал "уходить" в постоянный рестарт. И так без конца. Не знаю по какой причине. Не мог установить с ним связь ни по эзернету ни по юсб, ни по 232 дебагу... Неоднократно пробовал нажимать на лицевой панели рестарт. Не помогало. Короче что только не далал.
    Помог данный совет. Одно но: при включении питания и нажатой кнопки Пуск\Стоп не происходило никакой звуковой сигнализации, а почему то сразу загорелась лампочка Работа. Кнопку пуск\стоп держал секунд 5-7. И сейчас все ок с контроллером!!
    Спасибо за совет!

  8. #8

    По умолчанию

    И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATAR Посмотреть сообщение
    И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?
    В конфигурации есть места (ID2050-2065) для таких модулей. Их можно написать самому по аналогии с имеющимися.
    Т.к. запросы от клиентов очень редки на такой функционал, то написание новых модулей в конфигурации не планируется.
    Для submodules ID 2200-2999

    P.S. Если ПЛК постоянно перезагружается:
    1. Залита кривая программа - любимый Валенком ( И кучей мелких фирм типа WAGO, Siemens) тумблер поможет
    2. ПЛК бракованный
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10

    По умолчанию

    Кнопка или тумблер?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. hi_timer -> циклическая перезагрузка
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 22:01
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 14:01
  3. Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    от djplaneta5 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 16:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •