Регистры 3х и 4х. Чтение
Все регистры, используемые в качестве источника данных для элементов активного экрана, постоянно и безусловно читаются из слейва с периодичностью заданной в настройках "Коммуникационный интервал" порта панели.
Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на
5, например
-
для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет
одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
- для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
Соответственно к вышеописанной цепочки из двух регистров могут добавляться последующие регистры, если их адрес отличаются не более чем на 5 от предыдущего. Например
- для трех дисплеев с регистрами Wrd 4х00, 4х5 и 4х8 будет одна команда чтения девяти регистров 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
и т.д.
Но максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16.