    Всем спасибо за ответы.
    Итак, я провел испытания на различных по мощности нагрузках. Нагрузка пока однофазная. Вот что у меня получилось:
    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg
    Обратите внимание, что коэф. мощности корректно отображается при мощности больше 20Вт.
    Как правильно заметил Eugene.A, нагрузка у меня не реактивная, поэтому то, что отображает графа в реактивной составляющей скорее всего можно отнести к погрешности измерения.
    В инструкции сказано, что коэф. мощности вычисляется в диапазоне от 0,02 до 2кВт. Остается вопрос. Если я буду работать на трехфазной нагрузке через токовые трансформаторы, у которых ток в первичной обмотке достигает 2300А, то у меня не будет шанса измерить коэф. мощности (cosFi)?

  2. #12

    По умолчанию

    Сделал в панели СП310 опрос всех параметров электросети с модуля МЭ110 и столкнулся со следующей проблемой. Все параметры опрашиваются отлично, но если я добавляю для опроса параметр "Значение измеренного межфазного напряжения по входу AB" начальный адрес регистра 007D HEX(125 DEC), то на экране панели появляется окно "соединение-PLC порт 16", т.е. связь теряется. Если же убрать опрос именно этого регистра, то ошибок не возникает. Фото и проект СП310 прилагаю. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так?
    err.jpg

    noerr.jpg

    Проект2.txp

    Дополнение. Заметил, что конфликт возникает при одновременном опросе 2-ух регистров - "Значение измеренного фазового угла по входам CA"- 122 DEC и 125 DEC, который я описал выше. Если убирать из опроса один из них, то ошибок нет. Может быть я их не так опрашиваю? Помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось g0r0d0k; 07.02.2017 в 22:51.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от g0r0d0k Посмотреть сообщение
    Сделал в панели СП310 опрос всех параметров электросети с модуля МЭ110 и столкнулся со следующей проблемой. Все параметры опрашиваются отлично, но если я добавляю для опроса параметр "Значение измеренного межфазного напряжения по входу AB" начальный адрес регистра 007D HEX(125 DEC), то на экране панели появляется окно "соединение-PLC порт 16", т.е. связь теряется. Если же убрать опрос именно этого регистра, то ошибок не возникает. Фото и проект СП310 прилагаю. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так?
    err.jpg

    noerr.jpg

    Проект2.txp

    Дополнение. Заметил, что конфликт возникает при одновременном опросе 2-ух регистров - "Значение измеренного фазового угла по входам CA"- 122 DEC и 125 DEC, который я описал выше. Если убирать из опроса один из них, то ошибок нет. Может быть я их не так опрашиваю? Помогите пожалуйста.
    Сделайте ДЛЯ ОДНОГО этого дисплея так
    Захват-3.png

    ЗЫ.
    Поясню
    в адресном пространстве слейва есть дырка
    Захват-1.png
    А панель при чтении делает групповые запросы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14132&page=16&p=139313&viewfull=1 #post139313
    Натыкается на "дырку" - нет связи!
    Разорвать неправильную цепочку можно через косвенную адресацию, что и показано на картинке.
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2017 в 00:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    PS
    Пока писал - petera тайну свою приоткрыл. Лично я взаимосвязь между "размер запроса" и "косвенный объект" хоть убей не понял. Может что-то покурить для расширения сознания надо ?
    Так регистры группируются по кучкам во время компиляции проекта. А когда компилятор натыкается на регистр с косвенной адресацией, то он не знает какой будет реальный адрес и не будет его включать в группу . Ведь в индексном регистре, например PSW40, может быть любое число.

    ЗЫ
    Адрес регистра для дисплея будет динамическим и в работающем проекте вычисляется
    122 + коефф. х PSW40
    т.к. PSW40 в этом проекте не используется, то PSW40=0
    значит адрес у дисплея будет
    122 + коефф. х 0 = 122

    А если пойти немного дальше, то можно и коэффициент задать равным 0
    Захват-6.png
    Тогда в качестве индексного регистра можно задавать вообще любой PSW, не важно что в нем будет
    122 + 0 х PSWлюбой = 122
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2017 в 00:55.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Дополнение
    Т.к.
    Заметил, что конфликт возникает при одновременном опросе 2-ух регистров - "Значение измеренного фазового угла по входам CA"- 122 DEC и 125 DEC, который я описал выше. Если убирать из опроса один из них, то ошибок нет. Может быть я их не так опрашиваю? Помогите пожалуйста.
    Что-то мне подсказывает, возможно и для дисплея с адресом 125 тоже придется сделать настройки аналогичные дисплею 122.
    Просто регистров на экране много и мне лень считать начало и конец каждой цепочки в групповых запросах
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2017 в 13:47.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Э-Э... Так 124-ого у ТС нету на экране. Или панель проявляет зачатки интеллекта (вещь хорошая - не здесь не к месту) и кладет на "дырку" ? Или ТС зачем-то воткнул в экран 124-ый ?
    Нету у него на экране 124.
    Регистры 3х и 4х. Чтение
    Все регистры, используемые в качестве источника данных для элементов активного экрана, постоянно и безусловно читаются из слейва с периодичностью заданной в настройках "Коммуникационный интервал" порта панели.
    Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
    - для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
    - для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
    Соответственно к вышеописанной цепочки из двух регистров могут добавляться последующие регистры, если их адрес отличаются не более чем на 5 от предыдущего. Например
    - для трех дисплеев с регистрами Wrd 4х00, 4х5 и 4х8 будет одна команда чтения девяти регистров 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
    и т.д.
    Но максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16.
    Если у ТС есть 122 регистр, а затем на экране есть еще 125, 127, 129... и цепочка начинается с 122 регистра, то буде групповой запрос на чтение 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130 ...

    может цепочка начинается раньше, например на 110, то заканчивается она будет на 126 (110, 111, ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126)
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2017 в 09:44.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #17
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Решил добить тему
    Посмотрел какие есть регистры на экране
    Захват-1.png

    Исходя из моей теории о групповых запросах
    панель читает из слейва группы
    Если нет дисплея с регистром 122
    1. 16 регистров - 80, 81, ... 94, 95
    2. 16 регистров - 96, 97, ... 110, 111
    3. 10 регистров - 112, 113, ... 120, 121
    4. 8 регистров - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
    Как видно 124 регистра-дырки нет ни в одной группе

    Если нет дисплея с регистром 125
    1. 16 регистров - 80, 81, ... 94,95
    2. 16 регистров - 96, 97, ... 110,111
    3. 12 регистров - 112, 113, ... 120, 121, 122, 123
    4. 6 регистров - 127, 128, 129, 130, 131, 132
    Как видно 124 регистра-дырки нет ни в одной группе

    Если есть оба дисплея с регистрами 122 и 125
    1. 16 регистров - 80, 81, ... 94,95
    2. 16 регистров - 96, 97, ... 110,111
    3. 16 регистров - 112, 113, ... 122, 123, 124, 125, 126, 127
    4. 5 регистров - 128, 129, 130, 131, 132
    Мало того, что в третью группу попал злополучный 124, так еще и 127 дисплей "располовинился" - один регистр остался в группе 3, а 128 оказался в группе 4. Последнее обстоятельство возможно тоже не понравится МЭ110.

    Теперь рассмотрим использование косвенной адресации для 122 дисплея. Панель будет делать такие группы
    1. 16 регистров - 80, 81, ... 94,95
    2. 16 регистров - 96, 97, ... 110,111
    3. 10 регистров - 112, 113, ... 120, 121
    4. 2 регистра - 122, 123
    5. 8 регистров - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132

    Проверил вышесказанное экспериментально. Подтверждаю, что так все и происходит.
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2017 в 13:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо Вам огромное, petera! Вы уже второй раз меня выручаете, предлагая решения с первого взгляда неразрешимых задач. Первый раз вы выручили меня здесь СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    Очень подробно и доступно объясняете

  9. #19
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Для таблицы задается только стартовый адрес. Это "не более 5" считается между реально заюзанными регистрами или только между стартовыми регистрами визуальных элементов ?
    Надо различать элементы экрана не по виду визуальный/не визуальный, а по другим критериям
    - обычные, глобальные, на системных экранах
    Например, на экране есть
    дисплей с регистром 4х0
    Захват-3.png
    Функциональная область
    Захват-4.png
    в которой
    - читать один рег. 4х3
    - читать группу из 5 рег. с адреса 4х5
    Если дисплей и ф. область обычные, то будет один групповой запрос
    читать группу из десяти регистров - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Если и дисплей и ф. область будут глобальными, то также будет один групповой запрос
    читать группу из десяти регистров - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Но если только дисплей или только ф. область будут глобальными, то будет два отдельных запроса
    1. читать рег. 4х0
    2. читать группу из семи регистров - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Следует иметь ввиду, что кроме обычных экранов у панели есть еще системные (невидимые) экраны, их несколько.
    И выполнение(обслуживание) экранов происходит как и в ПЛК - циклически
    - системный экран 1
    - системный экран 2
    ........
    - системный экран N
    - пользовательский активный экран
    Считайте, что элементы со свойством глобальный находятся на невидимом системном экране
    Группировка с правилом "разница между стартовыми адресами не более 5" на активном экране своя, на системных (не видимых) экранах своя

    Таблицы в группировке с другими элементами экрана не участвуют. Для таблиц всегда будут свои групповые(если столбцов несколько) или одиночные(если только один столбец) запросы к слейву.
    Таблица представлена массивом структур.
    Формат структуры и количество регистров в ней определяется количество столбцов и типом данных в каждом столбце.
    Таблицы читаются построчно. Причем второе правило "максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16" на таблицы не распространяется, в одной группе будет столько регистров, сколько нужно для одной строки, хоть 125!
    Запросы на чтение строк разнесены по разным циклам выполнения программы.
    В каждом цикле читаются все регистры только одной строки
    Например
    Дисплей и таблица 1 столбец 3 строки
    Захват-1.png Захват-2.png
    1. чтение 4х0 (дисплей)
    2. чтение 4х2 (первая строка таблицы)
    3. чтение 4х0 (дисплей)
    4. чтение 4х3 (вторая строка таблицы)
    5. чтение 4х0 (дисплей)
    6. чтение 4х4 (третья строка таблицы)
    и т.д.
    Дисплей и таблица 10 столбцов 3 строки
    Захват-6.png
    1. чтение 4х0 (дисплей)
    2. чтение группы 4х2, 4х3...4х19 (первая строка таблицы)
    3. чтение 4х0 (дисплей)
    4. чтение группы 4х20, 4х21...4х29 (вторая строка таблицы)
    5. чтение 4х0 (дисплей)
    6. чтение группы 4х30, 4х31...4х39 (третья строка таблицы)
    и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2017 в 15:07.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  2. показания мощности МЭ110-220.3М
    от NikolaevV в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 15:35
  3. показания мощности МЭ110-220.3М
    от NikolaevV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 15:35
  4. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 13:13
  5. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •