    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
    З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
    Вы, наверно про прибор с датчиком дифференциального давления? И почему 14 мА,. а например не 12 мА? Может всё таки - 4 мА?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 08:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Какие пределы измерений выбрать для котла Е1/9 горелка ГГ2 (или Г-1,0)?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 07.02.2017 в 10:07.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
    З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
    Все правильно, только не 14 мА, а 12 мА
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Если вы подключите двтчик диапазона -200Па +200Па к трубопроводу только штуцером "+", а второй оставите откурытым, то прибор будет работать и индицировать сигнал как тягонапоромер.
    З.Ы. При этом если у него есть выход 4-20мА, то нулевому давлению будет соответствовать 14мА
    Мне видится, может и ошибаюсь, здесь смесь двух разных датчиков, диапазон измерения указан как для датчика избыточно-вакуумметрического давления, а два штуцера от датчика дифференциального давления!?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД150.PNG 
Просмотров:	204 
Размер:	100.0 Кб 
ID:	29206
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Предлагаете трубку постоянно перетыкивать, избыточное давление поднялось, переставляем в "+", разрежение возникло, срочно переставляем в "-"?
    Как-то так... В крайнем случае...Или применить тягонапоромер

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Все правильно, только не 14 мА, а 12 мА
    Обсчитался, мой косяк

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне видится, может и ошибаюсь, здесь смесь двух разных датчиков, диапазон измерения указан как для датчика избыточно-вакуумметрического давления, а два штуцера от датчика дифференциального давления!?
    я так понимаю что разница тут исключительно конструктивная, а принцип измерения от этого не меняется.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 14:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •