Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: поплавковый датчик уровня

  1. #1

    По умолчанию поплавковый датчик уровня

    Добрый день. есть самодельный поплавковый датчик уровня на 3 геркона ( 1 закрытый, 2 открытых) может кто знает готовое решение? на фото схема
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	геркон.jpg 
Просмотров:	251 
Размер:	1.91 Мб 
ID:	29110  

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tis Посмотреть сообщение
    Добрый день. есть самодельный поплавковый датчик уровня на 3 геркона ( 1 закрытый, 2 открытых) может кто знает готовое решение? на фото схема
    Погуглите сигнализатор жидкости ультразвуковой волноводный многоточечный СЖУ-1М.
    Последний раз редактировалось kolyan; 03.02.2017 в 08:13.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Раз у Вас датчик самодельный. Поставьте все 3 геркона нормально открытые. И с них сигнал на САУ. Тип САУ подберите по каталогу с нужной Вам логикой. Вполне подойдёт САУ -М7. Там уже выбираете нужный Вам алгоритм управления.
    Герконы должны быть типа "сухой контакт". А то у Вас как то подозрательно нарисовано 24В. Может Вы взяли "герконы" от пневмоцилиндров. На самом деле на пневматике стоят не герконы, а датчики положения. Внутри них действительно может в основе быть обычный стеклянный геркон, а может и датчик Холла.
    Их просто по привычке все герконами по старинке обзывают. В этом случае тоже решаемо, просто нужно будет поставить промежуточные релюшки на 24В. А с них уже "сухой контакт" на САУ. Тогда и геркон можно не менять, инверсию на реле сделать. Напрямую на САУ 24В подавать нельзя, у него (неё) входа по сути меряют сопротивление. И если бы у Вас была обычная вода а не электролит, в котором течёт ток, то подошли бы кондуктометрические и САУ. А здесь Вы просто электроды заменяете контактами герконов.
    Извиняюсь, если излишне подробно.
    Можно конечно и схему на простых релюшках замутить, логика не сложная. Но это будет не так практично и эстетично как на САУ. Да и Вы просили простое готовое решение.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 03.02.2017 в 08:40.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tis Посмотреть сообщение
    Добрый день. есть самодельный поплавковый датчик уровня на 3 геркона ( 1 закрытый, 2 открытых) может кто знает готовое решение? на фото схема
    http://www.owen.ru/catalog#90471433
    http://www.owen.ru/catalog#27452795

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Или может я не понял вопроса. Вам нужен сам датчик готовый? Тогда извиняюсь. Но готовый навряд ли найдёте. На заказ конечно сделают.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Или может я не понял вопроса. Вам нужен сам датчик готовый? Тогда извиняюсь. Но готовый навряд ли найдёте. На заказ конечно сделают.
    ПДУ-2
    http://www.owen.ru/catalog/datchiki_...e_pdu/opisanie

    Только придётся 2-3 датчика ставить.

  7. #7

    По умолчанию

    да. нужен только сам датчик.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Тогда уж вот такой. http://www.owen.ru/catalog/poplavkov...pdu_i/opisanie
    Прицепляете к ТРМ с токовым входом. И задаёте алгоритм регулирования. Хоть в ПИД режиме будет заданный уровень держать, с точность в несколько миллиметров. Мы такой использовали на поддержке уровня в бачке пастеризатора. С него сразу сигнал на обратную связь ПЧ. Держит хорошо.
    Правда цена датчика тоже хорошая. Сомневаюсь что потяните для таких целей.
    Что у Вас всё таки за среда, есть ли ток. А то вроде как написано ГАЛЬВАНИКА. Если токов нет, то может просто кондуктометрические штыри и не мудрить сильно. Но если электролит, который не разъедает нержавейку, то нужно будет использовать прибор, работающий на переменном токе. И наче коррозия съест махом.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Так я про это сразу и обозначил. Для наших задач - окупается. А другим - надо выбирать. Но решение же в принципе есть.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Заоблачная цена - это у датчика уровня SER2 Buderus - 4017.50 €
    Другое название - Loos. Один только электрод стоит около 2000 €.
    Валяется такой. Раз в месяц дурит - выходной ток падает до 0 мА вместо 4.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.02.2017 в 20:23.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
  2. поплавковый датчик в электромагнитном поле?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:07
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:21
  4. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 17:07
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 17:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •