Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: поплавковый датчик уровня

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Заоблачная цена - это у датчика уровня SER2 Buderus - 4017.50 €
    Другое название - Loos. Один только электрод стоит около 2000 €.
    Валяется такой. Раз в месяц дурит - выходной ток падает до 0 мА вместо 4.
    Такие дорогие датчики еще у спиракс сарко есть, для контроля уровня воды в барабане парового котла, предлагали нам купить, там тоже цена доходила до 5000 евро.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Тогда уж вот такой. http://www.owen.ru/catalog/poplavkov...pdu_i/opisanie
    Прицепляете к ТРМ с токовым входом. И задаёте алгоритм регулирования. Хоть в ПИД режиме будет заданный уровень держать, с точность в несколько миллиметров. Мы такой использовали на поддержке уровня в бачке пастеризатора. С него сразу сигнал на обратную связь ПЧ. Держит хорошо.
    Правда цена датчика тоже хорошая. Сомневаюсь что потяните для таких целей.
    Что у Вас всё таки за среда, есть ли ток. А то вроде как написано ГАЛЬВАНИКА. Если токов нет, то может просто кондуктометрические штыри и не мудрить сильно. Но если электролит, который не разъедает нержавейку, то нужно будет использовать прибор, работающий на переменном токе. И наче коррозия съест махом.
    А чем мотивировано использование поддержание настолько точного уровня в бачке ? У нас стоят вибровилки или датчики уровня от IFM по 3 шт. на бачок и нормально. На вакуум-выпарной установке уровень на входящем бачке поддерживается с точностью до 1 см., но там гидростатика в днище бака дорогущая с керамической мембраной и под молочною гайку. А на пастеризаторах не пойму зачем так точно поддерживать уровень в бачке.

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Стоит на пастеризации сливок. Линия была рассчитана на молоко и на нём в принципе работала нормально. А у сливок теплоёмкость побольше, работала на грани, чуть что - на возврат. Сделали подогрев промежуточного бачка и равномерную подачу из танка. Помогает. Костыль конечно Надо ещё просто секцию добавлять. Пока начальство в раздумьях. Здесь главное не уровень, а равномерность подачи.
    А на остальных как и у Вас вибровилки. Пробовали ставить емкостные - ерунда, с пеной не справляются, хотя рекламировались как пеноустойчивые.
    Аналоговый также стоит на линиях приёмки молока "АКРАМ". Только там не нашенский и емкостной вдобавок.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    У него цена заоблачная 25см - 7257р 1м - 13157р
    Вы сильно ограничены в месте для монтажа?
    Если нет- то какая проблема 3 датчика поставить?

  5. #15

    По умолчанию

    всем спасибо. поставим наверное один датчик ПДУ-3.2 и один ПДУ-3.1

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
  2. поплавковый датчик в электромагнитном поле?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 00:07
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:21
  4. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 17:07
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 17:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •