Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Пропадает связь с ПМ01 в режиме GPRS

  1. #1

    По умолчанию Пропадает связь с ПМ01 в режиме GPRS

    Доброго времени суток.

    При реализации проекта с передачей данных по GPRS посредством ПМ01 и ПЛК110-60 возникла следующая проблема:
    после непродолжительной работы ОРС выдаёт сообщение - Ошибка подключения (Connect socket. SocketError=10060),
    - Ошибка при передаче данных (Send data. ResultSend=0, SocketError=10057)
    Удалённая проверка подключения ПЛК к сети Интернет с помощью "ping" также подтверждает отсутствие связи: превышение интервала для запроса.
    В конфигурации подмодуля modem - Line status=3,Modem Fault=0,Start_Auto_Dial=1. Индикатор модема GSM мигает с периодом 3 с (модем зарегистрирован в сети)
    Связь восстанавливается лишь после отключения от сети ПЛК и повторном включении в сеть, а затем всё повторяется
    Несколько раз перепроверил параметры согласно инструкции... где косяк не пойму!

  2. #2

    По умолчанию

    Доброго времени суток.

    Просмотры темы есть, а предложений ни у кого нет... Ну что ж буду бадаться с ПЛК и модемом в гордом одиночестве ....

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ну как все.. завести питание ПМ01 через выход ПЛК160, и выключать и включать питание на ПМ01, ну или вызвать эзорциста вместе с телепатом (намек на то что надо скинуть проект сюда)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Я же в своём вопросе указал что))) В конфигурации подмодуля modem - Line status=3,Modem Fault=0,Start_Auto_Dial=1. А питание модема у меня и так через выход ПЛК при возникновении ошибки Modem Fault=1 ПЛК должен выключить модем, а затем включить. Дело в том, что связь держится стабильно (пингуется чётко без ошибок) в течении 30 мин, а то и часа... и ПЛК не видит ошибки в работе модема !Modem Fault=0!
    Спасибо за отклик! За 9 лет работы с Овен первая заморочка... Попробую новый проект... может что и пропустил...

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем неравнодушным.

    Вопрос успешно решён путём перепрошивки ПЛК. Сейчас всё работает на УРА!

    Если хочешь что-то сделать... делай это сам!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Какую прошивку поставили?

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго времени суток.

    Прошивка 2.15.9. Повторюсь... всё чётко работает согласно руководства. А ПЛК оказался из числа первых закупленных ещё где-то в 2010 году...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Прошивка 2.16.1 уже существует там добавлен функционал для модема
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 05.02.2017 в 21:42.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо учту на будущее...

Похожие темы

  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
  5. Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master
    от VSPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •