Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Типизация

  1. #1

    По умолчанию Типизация

    Можно ли открывать типизированную мнемосхему, как документ, т.е. без заголовка окна, с сохранением панели инструментов и т.д.?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет. Только как окно.
    Можете у окна выключить рамку и зафиксировать положение.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    А можно к экранной кнопке привязать действие закрытия окна?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно. Команда, типа Дискретный - Действие - Закрыть.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Так Команда становится типизированной. И у меня она срабатывает один раз.

  6. #6

    По умолчанию

    Все таки, можете подсказать, как закрыть такое окно экранной кнопкой?

  7. #7

    По умолчанию

    Пока что никак - кнопка действительно не срабатывает. Мы разберемся с чем это связано и сообщим.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Все таки, можете подсказать, как закрыть такое окно экранной кнопкой?
    Данная ошибка исправлена. Исправление доступно в Beta версии (лежит на том же FTP, что и Demo)
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Апну тему.
    В текущей коммерческой версии исправление внесено? У меня не срабатывает.

  10. #10

    По умолчанию

    Мы пока не вносили изменения в стабильную. Мы можем вам собрать Beta версию или подождите до конца месяца - до выхода 3.9
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •