Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Lectus ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Lectus ПЛК110

    ЗДравствуйте передаем данные с ПЛК через пм 01 по TCP.
    Перемнные типа REAL передаются нормально, с адресацией все понятно. Как передать данные типа BOOL?
    Где то прочитал что преобразуют в WORD и передают в лектус. Тогда с адресами в лектусе что то не понятно.
    Поясните пожалуйста или подскажите где посмотреть можно про это?
    WfP0Y18H_Jk.jpg
    Screenshot_4.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В Лектусе регистры в HEX, а вы пишите в DEC.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    В Лектусе регистры в HEX, а вы пишите в DEC.
    Перевел я в лектусе все в hex, но все равно значения не меняются.
    Правильно ли я выбрал параметры модуля REGISTR OUTPUT MODULE?
    ye88xoe0ASs.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Перевел я в лектусе все в hex, но все равно значения не меняются.
    Правильно ли я выбрал параметры модуля REGISTR OUTPUT MODULE?
    ye88xoe0ASs.jpg
    Здравствуйте!
    Да правильно выбрали. У вас значение в Codesys меняется?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Если смотреть ваши скрины из первого сообщения,
    то не правильно. В ПЛК регистр 23- dec.
    В лектусе должно быть 17 hex.
    А у вас 23hex

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Как передать данные типа BOOL?
    Где то прочитал что преобразуют в WORD и передают в лектус.
    Упаковать отдельные биты в WORD ?
    Да не проблема.
    Снимок PACK.JPG
    В Скаде можно распаковывать на отдельные биты.

Похожие темы

  1. Связь ПЛК110 [M02] с Lectus через GSM-модем ОВЕН ПМ01
    от Вячеслав_Мартынов в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:19
  2. ПЛК-160+TCP+Lectus
    от MrNobody в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 20:46
  3. Lectus
    от звездочка в разделе OPC Серверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 08:35
  4. ПЛК100 и ПЛК110 работа с Lectus Modbus OPC
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 02:04
  5. ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus
    от Viktor40 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 15:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •