Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПИД регулирование нагревателя с ПР200

  1. #1

    По умолчанию ПИД регулирование нагревателя с ПР200

    Помогите плз составить схему для управления нагревом ёмкости 1м3
    Нагреватель мощностью 1,3 кВт, работает от 220В.
    Управляется это с помощью ПР 200 220.4
    Поскольку никогда не сталкивался, нужен совет: как правильно и какое лучше промежуточное реле (подозреваю что трвердотельное)подобрать для управляющего сигнала 0-10В и как его подключить. Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    С какой точностью вам надо регулировать температуру?

  3. #3

    По умолчанию

    +-0,3 градуса

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    +-0,3 градуса
    А вода расходуется или нет, если расходуется, то какие объёмы и за какое время?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Помогите плз составить схему для управления нагревом ёмкости 1м3
    Нагреватель мощностью 1,3 кВт, работает от 220В.
    Управляется это с помощью ПР 200 220.4
    До какой температуры греть собрались, 1,3квт на куб воды-явно маловато. Можете просто недогреть, всё на потери уйдёт.
    Поскольку никогда не сталкивался, нужен совет: как правильно и какое лучше промежуточное реле (подозреваю что трвердотельное)подобрать для управляющего сигнала 0-10В и как его подключить. Спасибо!
    Да, вам ТТР реле с интерфейсом 0-10в нужно.
    И подключать как-то так, чтобы ТТР ноль коммутировало-при пробое нагревателя "на корпус" ТТР не пострадает. : http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226749

  6. #6

    По умолчанию

    Емкость-это мини бассейн площадью почти 4 м2 и глубиной 25 см. Бассейн теплоизолирован и находится в ограниченном пространстве-потери на испарение небольшие, мощность рассчитывал с учетом теплопотерь. Нагрев происходит до температуры 35,7гр, Вода не расходуется, но часто и нерегулярно фильтруется (регулярно только ночью)

    Я правильно понимаю, что мне нужно ТТР Кипприбор HD-2522.10U с радиатоором РТР060 ( у меня ток почти 6А) с защитой плавким предохранителем на 6,5А?

    От пробоев стоит диф автомат с отсечкой 30мА
    Последний раз редактировалось verpup; 29.01.2017 в 06:13.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Для защиты ТТР помогают либо быстродействующие автоматы, но они стоят как паровоз. Или простейшие дешёвые плавкие предохранители.
    Если не секрет, что за аквариум такой, с такой точной температурой. Что то типа рыбного инкубатора получается.
    Если это так, то тут больше надо заботиться о циркуляции воды и равномерном прогреве, чем о точности в 0,3 градуса. Это очень сильно зависит от расположения ТЭНов и температурного датчика.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Это камеры сенсорной изоляции или флоат- камеры, - оборудование для релаксации. Наполнены плотным раствором соли , который держит человека на поверхности, как в Мертвом море, только в темноте и тишине

    Тэны в данный момент это инфракрасная пленка площадью 2,6 м2, равномерно распределенные по дну емкости, под защитной ПВХ пленкой, в которую и налит раствор, с суммарной мощностью 1,3 кВт

    Сеанс длится 1 час. В перерывах между сеансами и ночью работает фильтрация, одновременно перемешивая воду (насос работает 60 мин и 20 мин отдыхает)

    Не знаю как организовать равномерный нагрев и думаю использовать ПИД регулирование

    Температуру буду измерять 4 датчиками pt 1000 в разных точках и подавать среднеарифметическую на фб ПИД

    А точность 0,3 важна во время сеанса - большие колебания температуры заметны и отвлекают от расслабления

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Весьма Вам сочувствую, но без циркуляции Вам такую задачу не решить.
    Соляной раствор очень специфическая вещь. Имеет высокую энергоёмкость и ввиду высокой плотности существенное расслоение по температуре при подогреве с одной стороны (снизу). А если как Вы предлагаете использовать аж 4 датчика в разных точках, то о точности в 0,3 градуса и речи быть не может.
    ПИД предназначен для динамичных процессов, желательно с постоянным коэффициентом уменьшения регулируемой составляющей.
    В Вашем случае это должен быть процесс остывания раствора, желательно равномерный.
    Регулировка конечно поможет в Вашем нелёгком деле, но может даже лучше будет использовать не ПИД а обычный ВКЛ/ВЫКЛ (двухпозиционный) режим регулирования с минимальной дельтой температуры, в то же 0,3-0,5 градусов.
    Датчик использовать один и расположить его где то на 5-10см над обогревателем. Нагретая пойдёт вверх, остывшая вниз.
    А с ПИДом Вы устанете подбирать коэффициенты. Вручную сложно, а автонастройка будет очень долгой.
    У нас раньше на охлаждении продукта тоже использовался соляной раствор. Так тоже были проблемы с его циркуляцией и нагревом/охлаждением. А там плотность гораздо меньше, чем у Вас. Сейчас отказались, используется лёдвода. Это вода 3-4 градуса цельсия.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле