Тема: пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float

  1. #1

    По умолчанию пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float

    весь вопрос в заголовке темы. В настойках ПР200 установлено чтение старшим регистром вперед и старшим байтом вперед.

  2. #2

    По умолчанию

    заработало. В ОРС в настройках тега должно быть младшим байтом вперед "нет" младшим словом вперед "да"