Добрый вечер, уважаемые форумчане.

Есть такая проблема. Светодиодный индикатор (стороннего производителя) перестает работать, если в одну с ним сеть добавить адресуемый преобразователь интерфейса NL-232AC.
Различные протокольные причины исключены. Так как я им посылаю команды пока в тестовом режиме через wTerm (аналог гипертерминала), поэтому достоверно могу сказать, что в линию никто не занимает самопроизвольно. Если отключить NL-232AC от сети (вытащить провод из клеммы Data+ и/или Data-), то индикатор начинает корректно отвечать на мои запросы. Причем, если снять питание с NL-232AC, но не отключать его от сети (т.е. не вытаскивать провода из клемм Data+/-), то индикатор тоже не отвечает.
Вышеизложенное говорит о том, что проблема явно в электрике. Но вот где и почему? 2 готовых изделия предназначенных для сети RS-485 и вместе отказываются работать.

Подскажите, что попробовать сделать?