Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Устройство сети RS-485 не работает при наличии другого

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане!
    Всем спасибо за участие.

    Проблема решилась и не решилась одновременно.
    Решилась так как при подключении индикатора и адресуемого преобразователя к ПЛК они вместе заработали. Не решилась потому как от ноутбука с преобразователем USB-RS-485 (тот самый тестовый режим) они по-прежнему вместе не работают. Так как основной режим - это работа с ПЛК, то разбираться дальше не стал.
    Разницу вижу только в том, что на клеммах А/В у ПЛК сопротивление замеренное мультиметром 340 КОм, а сопротивление на клеммах USB-RS-485 преобразователя 120 Ом. Т.е. в преобразователь впаян терминальный резистор, а в ПЛК - нет.
    А что мешает отключить резистор 120 Ом на выходе преобразователя ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.02.2017 в 11:48.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что мешает отключить резистор 120 Ом на выходе преобразователя ?
    Ни у адресуемого ни у USB-преобразователя нигде нет тумблеров (джамперов), чтобы отключить терминальный резистор.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Добрый вечер, уважаемые форумчане.

    К сожалению, история получила свое продолжение.

    В прикрепленном файле дано подробное описание схемы сети и пояснения что и когда не работает.
    Буду благодарен за дельные советы.
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    Совет уже был.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что мешает отключить резистор 120 Ом на выходе преобразователя ?
    Вообще то странно, в инструкции написано "Входное сопротивление 12 кОм"

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Смотрю на ваши рисунки в сообщении от вчера в 22-42
    ( всю тему не читал.)
    А почему вы все приборы не подключите как положено последовательно?
    вы все время на звезду переключаетесь.
    на первом и последнем ставьте терминал 120 ом.(если потребуется)
    Положение ПЛК значение не имеет.

  6. #16

    По умолчанию

    К клеммам А-В ПЛК надо подключить резистор 120 Ом.

    В первом (тот что слева) шкафу надо установить 2 пары клеем. К первой паре клемм надо подключить линию от ПЛК, к второй паре клемм надо подключить линию, отходящую к второму шкафу.

    В первом шкафе индикатор надо соединить с входными клеммами, далее линия транзитом идет на NL и выходные клеммы.

    Выходные клеммы первого шкафа соединяются с входными клеммами второго шкафа, далее на индикатор и транзитом к NL.

    Идиллическую картину может испортить то, что у NL в первом шкафу на входе стоит резистор 120 Ом. Ситуация может улучшится если в первом шкафу индикатор и NL поменять местами, т.е. NL соединить с входными клеммами, а далее транзитом на индикатор и выходные клеммы. В этом случае резистор 120 Ом к клеммам А-В ПЛК подключать не надо.

    ПЛК надо расположить как можно ближе к первому шкафу. Лучше всего его в первом шкафу и разместить.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.02.2017 в 14:03.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вообще-то по вашей схеме 2.
    если в шкафах внутри переподключить приборы из параллельного в последовательное состояние,
    то получится правильная линия. Только последними устройствами должны остаться приборы со встроенными резисторами.
    этого должно быть достаточно.
    ну и провод используйте нормальный,для rs485. а не лапшу(ftp) сисадминовскую.
    заземлять экран rs провода только с одной стороны.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Всем спасибо за рекомендации.
    К сожалению, со "звездой" приходится работать, так как так проектируют наши проектировщики. Их аргумент такой, что раз на других объектах работает, так пусть и тут будет.
    Уйти от "звезды" в шкафах моечного поста не получается, так как индикатор поставляется с "отводами". Т.е. у него не клеммы А/В, а два провода А и В длиной примерно 50-70 см.

    Обратился в службу технической поддержки производителей NL-232AC. Они пояснили, что в преобразователях не терминальные резисторы, а "подтяжка". Пояснили, что "подтяжку" нужно выпаять, если преобразователей больше 1 на линии.
    Отпишусь по результатам.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    скажите своим проектировщикам, что они балбесы.
    правила построения сети они едины для всех.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Уйти от "звезды" в шкафах моечного поста не получается, так как индикатор поставляется с "отводами". Т.е. у него не клеммы А/В, а два провода А и В длиной примерно 50-70 см.
    Вы что паяльник в руках никогда не держали ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.02.2017 в 22:31.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 11:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 11:31
  3. Хочу знать, какое именно устройство в сети modbus отвалилось.
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 14:21
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •