Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.

  1. #1

    По умолчанию ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.

    Доброго времени форумчане!

    Опять обращусь к вам за помощью. Есть сборка, пока экспериментальная: ПР200, на входе AI1 сидит трансформатор тока, на выходе AO1 - ИТП-11. Ну так, для эксперимента. Замеряю на входе, обрабатываю, выдаю на выход значение от 0 до 1 (естественно float), но на выходе ничего происходит... пусто.
    На экран вывел переменные, все значения показаны, и они есть... на экране. Так же показывает, что на экране, что в системном меню, значения меняются и на выходе AI1 есть ноль-единица. Но на самом выходе физически ничего нет, т.е. 0.

    Пробовал на трех разных ПР, все равно так же все.
    Две ПР200-220.2.1.0 и одна ПР200-220.2.0.0.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lexures Посмотреть сообщение
    Доброго времени форумчане!

    Опять обращусь к вам за помощью. Есть сборка, пока экспериментальная: ПР200, на входе AI1 сидит трансформатор тока, на выходе AO1 - ИТП-11. Ну так, для эксперимента. Замеряю на входе, обрабатываю, выдаю на выход значение от 0 до 1 (естественно float), но на выходе ничего происходит... пусто.
    На экран вывел переменные, все значения показаны, и они есть... на экране. Так же показывает, что на экране, что в системном меню, значения меняются и на выходе AI1 есть ноль-единица. Но на самом выходе физически ничего нет, т.е. 0.

    Пробовал на трех разных ПР, все равно так же все.
    Две ПР200-220.2.1.0 и одна ПР200-220.2.0.0.
    Добрый день! А чем и что Вы измеряете на выходе? Если ориентируетесь по ИТП-11, возможно он не настроен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lexures Посмотреть сообщение
    Но на самом выходе физически ничего нет, т.е. 0.
    Очевидно, ИТП-10, но ладно.
    Выход пассивный, надо подать напряжение в петлю. Вы явно не подали.

  4. #4

    По умолчанию

    Оооо.... про пассивный выход не знал, извиняюсь. Все заработало))) Голову неделю мучал, не мог понять.
    Огромное спасибо, как всегда сильно выручили.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за вопрос и ответ! У меня тоже затык был)

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 11:45
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •