Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ОВЕН МВА8 + ИП212-141

  1. #1
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию ОВЕН МВА8 + ИП212-141

    Добрый день, коллеги!
    На небольшом объекте планируется установить пожарные извещатели. В наличии есть извещатель ИП 212-141.
    Из оборудования имеется ОВЕН ПЛК100 + ОВЕН МВА8 + ОВЕН МДВВ. Специализированных модулей охранно-пожарной сигнализации на объекте на данный момент нет.

    Вопрос: можно ли каким-то образом "подружить" модуль МВА8 с указанным извещателем? Или проще выбрать модель извещателя с релейным выходом, например, ИП 212-43МК и подключить его на вход МВА8 или МДВВ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Вам сначала надо проконсультироваться с пожарными, которые будут принимать объект и подписывать акт. Обычно они не приемлют НИЧЕГО кроме специализированного и сертифицированного оборудование. И НИКОМУ Вы ничего не докажите, что Ваше устройство на ПЛК будет работать гораздо надёжнее и самое главное дешевле. Сталкивались.
    Датчики ИП 212-141 http://www.tinko.ru/media/catalog/do...2EDB242C79.pdf подключается не поодиночке а шлейфом к специализированному прибору, указанному в ссылке.
    Соответственно к дискретным модулям Вы не подключите без заморочек.
    И гложут смутные сомнения, что ПЛК с модулями обойдётся.
    Так что просчитайте.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Извещатели в основном планируется установить для внутреннего использования. Принимать объект пожарные не будут.
    Документ, приложенный Вами в ссылке, видел. Однако, тоже предположил, что столкнусь с проблемами при подключении извещителя к МДВВ или МВА8. По крайней мере, на данный момент нет понимания, как можно решить проблему имеющимися средствами.
    Время на раздумья есть. Если решения не найдется, то будет приобретен специализированный прибор ПКОП (приемно-контрольный охранно-пожарный).

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Вся ответственность будет на Вас в случае чего. Не приведи господь, но может пронесёт.
    В принципе нет ничего невозможного.
    вход МВА8 настраиваете на измерение сопротивления 0-2кОМ. http://www.owen.ru/uploads/rie_mva8_2172.pdf стр 8. Как резистивный датчик положения задвижек (0-2кОм).
    Сопротивление датчика большое (сколько? надо или померить или найти в характеристиках). При сработке датчика сопротивление падает до < 1кОм. Вот этот порог сработки и закладываете в программу ПЛК. Можете цеплять на каждый вход МВА8 по одному датчику, тогда будет больше проводов но проще в программе. Можно шлейфами - по несколько датчиков (сколько? надо точнее смотреть по РЭ). Датчики в шлейфе соединяются параллельно. Их общее сопротивление не должно быть менее 1,5-2 кОм. При сработке даже одного из датчиков, общее сопротивление (по закону Ома) будет меньше наименьшего. То есть всяко меньше 1кОм и произойдёт сработка в программе.
    Можно задействовать несколько входов и несколько шлейфов. Зависит от топологии Вашего объекта.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Добрый день!
    Благодарю за подробный ответ.
    Однако, пока не могу сообразить, как правильно подключить данную модель извещателя к МВА8. Ведь его надо запитать напряжением 9..30В, а также использовать один из выходов для контроля сопротивления. Может быть подскажете, как должна выглядеть схема подключения?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    http://bolid.ru/files/373/566/sig20p_05.pdf страница 40.
    http://www.tinko.ru/media/catalog/do...2EDB242C79.pdf Приложение Б,В,или Г
    При измерении сопротивления с блока подаётся напряжение порядка 10В. Если хватит по току, будет работать.
    Вообще честно говоря я бы просто взял блочок ОПС под эти датчики. Бытовые на 1 канал (шлейф) стоят всяко дешевле того оборудования, на чём Вы пытаетесь сейчас делать. Конечно если халявный ПЛК и модули ...
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Благодарю Вас за отклик!
    Дело в том, что оборудование (ПЛК, МВА8, МДВВ) на объекте уже смонтировано и работает в штатном режиме.
    Сейчас для внутренних целей предприятия необходимо дополнить систему датчиком пожарной сигнализации. Поэтому и пытаемся решить задачу таким образом. Если не получится, тогда уж придется докупить специализированный модуль ОПС.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Мой однозначный совет - покупайте отдельный специализированный блок. Обратитесь в любую фирму, которая занимается системами ОПС. Или проще, в управление вневедомственной охраны. В любом месте подскажут, какой блок будет дешевле.
    Для домашних систем типа квартиры или коттеджа они стоят недорого, особенно по меркам производства.
    Городок у Вас немаленький, таких фирм должно быть как минимум несколько.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Нашему электрику почему-то оказалось проще взять другую модель извещателя (ИП 212-81), чем подключить имеющийся ИП 212-141.
    В результате новый извещатель подключили на вход модуля ОВЕН МДВВ. Проверили - работает.

  10. #10

    По умолчанию

    Подскажите. Купили извещатели ИП 101-10М/Ш-A2R, может ли он работать без ПКП? спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН МВА8+АС4
    от AndySouth в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 19:52
  2. пропала связь плк Овен 150 и блоков МВА8, МВУ8 по rs485
    от МAC в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 13:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •