Показано с 1 по 7 из 7

Тема: САУ МП ал.15

  1. #1

    По умолчанию САУ МП ал.15

    Еще раз доброго всем дня. Со склада завалявшийся от 2013 года САУ МП ал.15 поставил на два насоса, реле протока от сименса. Время включения первого реле составляет 45 сек. (тестовое, как вычитал из инструкции с сайта). Есть ли у меня возможность без кабелей и ноутбуков поставить на САУ 24часа? Или это все выполняется через конфигуратор?

  2. #2

    По умолчанию

    ладно, хоть и ничерта не понял из инструкции, какие там перемычки удалять/ставить... разберу посмотрю

  3. #3

    По умолчанию

    Есть ли у меня возможность без кабелей и ноутбуков поставить на САУ 24часа?
    на сколько помню сау мп программируется через лпт порт (древнее зло) ноут с таким портом разве что в музее найти можно, или можно скопировать с другого прибора прошивку, давно звонил в ОВЕН (хотел свою логику в прибор сделать), мне сказали, что прогу дадут, а вот разобраться с ней та еще задача.....я отказался от этой затеи. ПРххх рулит

    перемычками там настраивается чувствительность входов, есть еще настройки, но они замороченные РЭ в помощь, честно говоря вспоминаю как страшный сон. сау мп стоит у меня на скважине с 20 прошивкой вроде, там ни чего настраивать не надо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    на сколько помню сау мп программируется через лпт порт (древнее зло)
    Не нужен там ни компьютер, ни LPT порт. Уставки программируются перемычками и кнопками со светодиодной индикацией. Всё описано на стр. 48 инструкции:
    В.3 Режим 2. Изменение уставок таймеров
    В.4.1. Установить на коммутационном поле Х2 платы индикации перемычки в положение 3
    и 8 (рисунок В.22).
    В.4.2. Подать питание на прибор.
    Рисунок В.22
    На четырех красных светодиодах "1", "2", "3", "4" в течение 2 сек индицируется номер
    режима (рисунок В.22, а, б), после чего на индикаторах отобразится текущее значение опорного
    напряжения первого входного устройства и род тока, обрабатываемого данным входом. Если
    светодиод "РУЧ" мигает, ток переменный, если горит непрерывно, то постоянный (рисунок В.23,
    б). Остальные восемь светодиодов в двоичном коде от 0 до 255 ("К1" – младший разряд)
    отображают в условных единицах значение напряжения, при котором срабатывает входное
    устройство.
    Для выбора входного устройства нажмите и удерживайте кнопку К1. Светодиоды "Входы
    1,2,3,4" начнут поочередно зажигаться. Отпустите кнопку в тот момент, когда загорится
    светодиод. соответствующий выбранному входу – на индикаторах отобразится текущее
    значение опорного напряжения.
    Для изменения значения опорного напряжения нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ –
    значение старшего разряда начнет изменяться. Отпустите кнопку ПРОГ в тот момент, когда
    разряд будет в нужном состоянии.
    Рисунок В.23
    Для установки следующего разряда вновь нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ.
    Аналогично произведите по очереди установку всех разрядов.
    Для выбора следующего входного устройства нажмите и удерживайте кнопку К1.
    После окончания установки снимите питание с прибора и удалите все перемычки с
    коммутационного поля Х2.
    Изменять задержки и пороги можно и с помощью компьютерной программы загрузки
    алгоритма.

  5. #5

    По умолчанию

    немножко не тот абзац с инструкции. оч.геморрная настройка времени включения реле. ладно сау-у изобрели в спасение таким как я. тему можно закрывать

  6. #6

    По умолчанию

    Видимо, проблема в двоичной системе? Я научился двоичной арифметике лет сорок назад, поэтому настройка САУ-МП не составила труда.

  7. #7

    По умолчанию

    на днях осилил, вывел насосы с работы на то. проблема была следующая: время работы К1=45сек (тестовая заводская, настройщики с завода упустили этот момент).
    поменял на 24 часа. инструкция, как и все инструкции овена, очень долго противостояла моему пониманию. разобравшись, уже ничего сложного нет.
    в двух словах: поставить джампера, нажать и удерживать К1 до тех пор пока в двоичном коде на светодиодах прибора как по картинке с инструкции не высветится нужный вам номер уставки. К2 для чего тоже понятно. отпустить К1. прибор сразу высвечивает значение самой уставки в двоичном коде. по таблице перевода определить запрограммированное значение. изменять значения нажимая/удерживая ПРОГ. светодиоды АВТ и 1 меняют размерность (секунды/минуты/часы), остальные шесть - само значение. посмотрев по таблице скока надо, выставляете двоично-светодиодный код. изменение происходит "поразрядно" (смысла сего сначала не понял). оказалось - после двух нажатий ПРОГ прибор переводит на следующий разряд/светодиод. если проскочили и выставили неправильно - на второй круг.
    спасибо разработчикам - все предельно просто, а тем кто писал инструкцию - минус, понимание/осмысливание самой "инструкции. порядка настройки" пришло только после того как методом тыка проделал вышесказанное