Тема: СП310. Не отображает значения REAL

  1. #1

    По умолчанию СП310. Не отображает значения REAL

    Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
    Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.

    Причем значения типа WORD отображаются нормально.
    Безымянный.jpg

    Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_4 Посмотреть сообщение
    Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
    Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.

    Причем значения типа WORD отображаются нормально.
    Безымянный.jpg

    Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
    На панели другой порядок регистров для REAL.
    Посмотрите пример настройки обмена (см. ссылку в подписи).

    Или можно на панели переворачивать - т.е. ПЛК записывает REAL в PSW350-351, в панели вы копируете PSW351 в PSW360, PSW350 в PSW361, и к дисплею привязываете PSW360.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_4 Посмотреть сообщение
    Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
    Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.

    Причем значения типа WORD отображаются нормально.
    Безымянный.jpg

    Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
    Картинок у Вас мало
    Поменяйте у UMD порядок регистров - Byte Sequence
    c Trace_mode
    Захват-1.png
    на Native
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо вам большое !

Похожие темы

  1. Как передать значения REAL по modbus?
    от kat в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 22:34
  2. не отображает список устройств
    от Dmitry_V в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 05:03
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. OPM demo не отображает график параметра
    от Bol в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:23
  5. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •