Здравствуйте.
Как выгрузить проект с СП270? Там запаролен доступ к экрану и пользователь его забыл. Бэкапов с проектом не осталось
Здравствуйте.
Как выгрузить проект с СП270? Там запаролен доступ к экрану и пользователь его забыл. Бэкапов с проектом не осталось
С помощью кнопки Выгрузка проекта (стрелка вверх) - но только в том случае, если была произведена полная загрузка проекта (две стрелки вниз).
25-01-2017 8-54-18.png
Как вариант, если панель Modbus Slave по одному из портов, то можно считать регистры панели PFW60...PFW77 (holding-регистры 10060-10077) любым Modbus Master-устройством - пароли хранятся в них (9 DWORD значений, начиная с пароля 1-го уровня).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.01.2017 в 09:02.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за ответ, попробую
Коллеги, считал я пароли с панели а они в странном виде. Второе значение на скриншоте вообще постоянно меняется. Разве так должно быть?
bug.PNG
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вот, я создал 32 input module с адресом 10060
bug2.PNG
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Есть подозрение что панель работает в Master режиме. А порт Download работает в режиме Slave по умолчанию? Можно ли через него и например Modscan считать регистры? Какая должна быть распиновка DB-9 чтобы через Moxa Uport 1110 считать желаемое?
Зависит от настроек в проекте. При создании нового проекта по умолчанию он вообще не используется для обмена.
Если порт используется в режиме Slave - тогда можно считать регистры.
Распиновка приведена в руководстве:
http://www.owen.ru/uploads/re_sp270_1467.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Проверить что панель мастер для порта PLC можно так - отключить кабель от порта PLC, включить панели и "походить" по экранам. Если будет появляться окно о потери связи, то панель мастер.
Режим порта Download по умолчанию, как правило, "Не использовать". Но может тот, кто делал проект, с перепугу использовал этот порт в режиме слейва.
Кабель для порта Download
Захват-1.png
Наличие перемычки между конт. 5 и 6 обязательно.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg