На прошивке 0.3.66 ведет себя интересно с Modbus.lib:
ПЛК110-32 М02 Опрашивает 6 МВ110-8А, скопом по 48 регистров.
При минимальном цикле в 1 мс имеем разброд и шатание в опросе (лампочки опроса на модулях моргают хаотично, некоторые модули не опрашиваются)
При минимальном цикле в 10 мс все работает последовательно.

В модуле Statistic - тишина, все хорошо.

ЗЫ
Владислав, а почему в М02 нет лога изменений в прошивках?
Очень не хватает этой информации, слишком часто стала возникать потребность в бубне.