Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46

Тема: Modbus на RS-485 ошибка 81 только на RS-485-1 ПЛК110[М02] (ПЛК110-24.60.Р-М)

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Забыл сразу написать про перепрошивку.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    осталось тогда Вам написать что с помощью библиотек передавая определенный массив байт, Вы так же не получаете на другом устройстве переданное количество байт
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    16 команда не всегда кастрированная, иногда формируется нормально. 3 команда 1 регистр читает боле-менее, а 2 регистра уже с трудом.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Забыл сразу написать про перепрошивку.
    Дмитрий Валерьевич, свяжусь с Вами в понедельник, будем дальше разбираться в проблеме.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Для МО2 если что-нить чуть сложней светофора - придется и мастера и слейва через биб-ки лепить.
    =УЖАОСС!!,если и вправду так, надо убедить овен не прекращать лет5 выпуск старого ПЛК110, иначе п-ц простому инженерному корпусу РФ..

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    PS
    Для МО2 если что-нить чуть сложней светофора - придется и мастера и слейва через биб-ки лепить. С ними все нормально.
    И это несмотря на то, что вроде как скоростного ресурса в МО2 на порядок больше чем в МО1.
    Где-то коллеги г-на Филоненко накуролесили. Это помимо тумблера.
    Накуролесили , да библиотека modbus.lib при связи с несколькими устройствами на скорости ниже 38400 не работает... Это-ж умудрится надо так ... птичка хвост вытащит- клювик увязнет,клювик вытащит-хвост...,цикл бесконечен.

    Хотя у меня по 485(1) несколько МВ110-8 и др ч-з библиотеки , а 485(2) штук 10...20 СМИ2 в конфигураторе нормально (ну... более-менее,не совсем плохо).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.01.2017 в 20:34.

  7. #17

    Question Она родная 81-я

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Накуролесили , да библиотека modbus.lib при связи с несколькими устройствами на скорости ниже 38400 не работает... Это-ж умудрится надо так ... птичка хвост вытащит- клювик увязнет,клювик вытащит-хвост...,цикл бесконечен.

    Хотя у меня по 485(1) несколько МВ110-8 и др ч-з библиотеки , а 485(2) штук 10...20 СМИ2 в конфигураторе нормально (ну... более-менее,не совсем плохо).
    Доброго времени суток !
    Дабы не плодить сущности... Насчет скорости это реально так ? Або в моем случае имеется глобальное подтверждение в виде четырех частотников innovert ISD которые прекрасно работали на 38400 с ПЛК73 , а ПЛК110-30М2 ни в какую... Двое суток скурил всякой инфы. Уже и порты пытался менять и скорсть ( меньшую сторону, ПЧ больше не знает) и по одному цеплял ( О чудо через раз можно получить данные, но писать хоть стреляйся ) и проводки менял ... В конце концов добежал осцилл и переходник на модбас к ноуту... С ноута все четыре взлетели вообще без вопросов. Т.Е. проблема таки в ПЛК ??? днем попытаюсь сниффером глянуть что там, а то с осцилла не понял юмора.

    К товарищу: Валенок --- а можете ткнуть меня носом в не сильно заумный пример использования SyslibCom, а то в нынешнем моем виде килобиты и килопаскали вкупе с вольтами джоулами... каша в головеююю

    З.Ы. Прошу прощения за разброд мысли - сплю !!!

  8. #18
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Syslibcom - и на любой скорости будет работать, привыкший я к Овену. Но МО2 - удивил. Всегда говорил о ЗАМЕЧАЛЬНОМ штатном слейве для 1xx, 110(МO1), но тут и слейв пришлось запиливать через б-ки. Тумблер опять же ))
    А что с тумблером?

  9. #19

    По умолчанию

    Для общей информации - на прошивке v0.3.66 с target v3.11 пока так и не работает. Поставили старый контроллер, т.к. нужно было срочно, а с работой RS-485 на М02 буду чуть позже пробовать Syslibcom, если OWEN не успеет исправить.

  10. #20

    По умолчанию

    Вероятно, какая-то несовместимость с этим оборудованием. Где Вы находитесь? Раз Вы снимали осцилограммы - не могли бы их прислать?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    от Alex-F в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 17:46
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  4. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47