Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46

Тема: Modbus на RS-485 ошибка 81 только на RS-485-1 ПЛК110[М02] (ПЛК110-24.60.Р-М)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а помоему тех поддержка ясно дает понять, аж в этой теме пишут
    Ошибка к этому не относилась.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #22

    По умолчанию

    Кстати, где проект? По фото гадать трудно
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Накуролесили , да библиотека modbus.lib при связи с несколькими устройствами на скорости ниже 38400 не работает... Это-ж умудрится надо так ... птичка хвост вытащит- клювик увязнет,клювик вытащит-хвост...,цикл бесконечен.

    Хотя у меня по 485(1) несколько МВ110-8 и др ч-з библиотеки , а 485(2) штук 10...20 СМИ2 в конфигураторе нормально (ну... более-менее,не совсем плохо).
    Странно, у меня работает:
    19200:
    ПЛК110-32к-l М02 + MB110-2AC + ATV312. (0.3.66)
    38400:
    ПЛК110-32к-l М02 + MB110-8AC + МУ110-16К. (0.3.66)
    38400:
    ПЛК110-32к-m М02 + 6*MB110-8A (Эта связка на прошивке 0.3.52 конопатила мозги, не работая через Modbus.lib, после перепрошивки на 0.3.66 все заработало)

    Все работает через Modbus.lib

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вероятно, какая-то несовместимость с этим оборудованием. Где Вы находитесь? Раз Вы снимали осцилограммы - не могли бы их прислать?
    Два ПЛК 110-32[M02] общаются между собой с ошибками.

  5. #25

    По умолчанию

    тем более, если через библиотеку всё работает - хотелось бы увидеть проект.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    тем более, если через библиотеку всё работает - хотелось бы увидеть проект.
    Проект отослал Лысов Сергей Иванович из техподдержки. Заявка №14260.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Вопрос с обменом остается открытым.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    Вопрос с обменом остается открытым.
    ФуууХ !!!Ну хоть в моем случае решилось... Танцы с бубном (смена прошивки и перестановка частотников на второй порт) и снижение скорости обмена на 9200 ... благо надо по пять запросов и команд в секунду. Но почему так происходит не понял.
    "Кто виноват ?" в общем выяснить не удалось, ПЛК или частотники, может еще и модуль расширения входов... Буду летом разбираться когда линию поставят на капремонт и полную модернизацию...

  9. #29

    По умолчанию

    Для решения проблемы связи по 485-1 попробуйте новую прошивку.
    Вложения Вложения
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #30

    По умолчанию

    Спасибо за прошивку! (Сегодня как раз начал отлаживать свой вариант через modbus.lib, но где-о что-то пока не так, так что прошивка пришлась кстати.)

    Проверил, погонял с двумя устройствами по 12 регистров чтения и записи на 115200 бит/с с периодом опроса 50 мс. Ошибки 81 стали появляться гораздо реже, порядка одной в секунду при минимальном времени цикла контроллера 1 мс. Никакие параметры обмена при изменении в допустимых для меня пределах ситуацию заметно не улучшили, но увеличение минимального цикла ПЛК до 2 мс помогло избавиться от ошибки 81. По крайней мере, за более чем 20 минут не поймал ни одной (смотрю программно). Буду пробовать на реальном объекте.

    По поводу минимального времени цикла контроллера - почему ПЛК не увеличивает его, если что-то не успевает?
    Или это всё-таки не совсем "минимальное" время?
    Или же его имеет право увеличивать только пользовательская программа (пока не достигнет максимального, когда сработает WatchDog), а служебные вещи выполняются строго в отведённый им интервал и не микросекундой больше, не успел, так не успел?

    Ещё раз спасибо за быстрое решение.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    от Alex-F в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 17:46
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  4. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
  5. плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    от MPEG1397 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 06:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •