Использую порт через конфигуратор.

Почти всегда присутствует ошибка 81 при подключении пары устройств через порт RS-485-1 (изредка идёт корректный обмен). Переключаю и перенастраиваю на RS-485-2 с теми же параметрами - всё нормально (хотя изредка и там ошибка проскакивает).

Пара устройств (модули ICP-DAS) подключены без терминаторов на расстоянии 0,5 м от контроллера, 115200, 8 бит, чётность, 1 стоп, RS485, RTU, Framing time 0.
Опрос произвожу через 50 мс.

Экспериментировал со всевозможными вариантами времени опроса, фрейминга, таймаутов и прочего.

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 0.3.64
Need Target version >= 3.10
Compiled: 11:15:40 Nov 8 2016
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:F9:DF
IP 192.168.0.110
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0

На старой версии ПЛК110 обмен работает исправно на любом из RS-485 портов.

Сталкивался кто-нибудь с таким?