Тема: Modbus на RS-485 ошибка 81 только на RS-485-1 ПЛК110[М02] (ПЛК110-24.60.Р-М)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Modbus на RS-485 ошибка 81 только на RS-485-1 ПЛК110[М02] (ПЛК110-24.60.Р-М)

    Использую порт через конфигуратор.

    Почти всегда присутствует ошибка 81 при подключении пары устройств через порт RS-485-1 (изредка идёт корректный обмен). Переключаю и перенастраиваю на RS-485-2 с теми же параметрами - всё нормально (хотя изредка и там ошибка проскакивает).

    Пара устройств (модули ICP-DAS) подключены без терминаторов на расстоянии 0,5 м от контроллера, 115200, 8 бит, чётность, 1 стоп, RS485, RTU, Framing time 0.
    Опрос произвожу через 50 мс.

    Экспериментировал со всевозможными вариантами времени опроса, фрейминга, таймаутов и прочего.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 0.3.64
    Need Target version >= 3.10
    Compiled: 11:15:40 Nov 8 2016
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:F9:DF
    IP 192.168.0.110
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0

    На старой версии ПЛК110 обмен работает исправно на любом из RS-485 портов.

    Сталкивался кто-нибудь с таким?

  2. #2

    По умолчанию

    1. терминаторы всё же нужны.
    2. ICP - физ. slave или master-а?


    P.S.
    все же обновитесь на 0.3.66, в 0.3.64 есть крит. ошибка.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. терминаторы всё же нужны.
    2. ICP - физ. slave или master-а?

    P.S.
    все же обновитесь на 0.3.66, в 0.3.64 есть крит. ошибка.
    1. Ок, попробую с ними.
    2. ICP - слейвы.

    А таргет свежий где можно найти под 0.3.66 ? В readme рекомендуется "таргеты версии 3.12 и выше", а нахожу только 3.10.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    У меня тоже косяк с RS485 (обоими), modbus master работают только на скорости 28800 и выше. На остальных скоростях ПЛК постоянно перегружается.

    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 0.3.64
    Need Target version >= 3.10
    Compiled: 11:10:53 Nov 8 2016
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:E6:E9

    Может дело в прошивке, где скачать новую VERSION 0.3.66? На сайте VERSION 0.3.64.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vzhik Посмотреть сообщение
    Может дело в прошивке, где скачать новую VERSION 0.3.66? На сайте VERSION 0.3.64.
    Здравствуйте.
    Скачать можно здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....14520&page=116
    На сайте появится чуть позже.

  6. #6

    По умолчанию

    А targets новые рекомендуемые выложены где-то? Пока не нашёл...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SuP Посмотреть сообщение
    А targets новые рекомендуемые выложены где-то? Пока не нашёл...
    На данный момент нет необходимости в обновлении target-файлов. С прошивкой 0.3.66 используйте версию target файла 3.11.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    осталось тогда Вам написать что с помощью библиотек передавая определенный массив байт, Вы так же не получаете на другом устройстве переданное количество байт
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    16 команда не всегда кастрированная, иногда формируется нормально. 3 команда 1 регистр читает боле-менее, а 2 регистра уже с трудом.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    PS
    Для МО2 если что-нить чуть сложней светофора - придется и мастера и слейва через биб-ки лепить. С ними все нормально.
    И это несмотря на то, что вроде как скоростного ресурса в МО2 на порядок больше чем в МО1.
    Где-то коллеги г-на Филоненко накуролесили. Это помимо тумблера.
    Накуролесили , да библиотека modbus.lib при связи с несколькими устройствами на скорости ниже 38400 не работает... Это-ж умудрится надо так ... птичка хвост вытащит- клювик увязнет,клювик вытащит-хвост...,цикл бесконечен.

    Хотя у меня по 485(1) несколько МВ110-8 и др ч-з библиотеки , а 485(2) штук 10...20 СМИ2 в конфигураторе нормально (ну... более-менее,не совсем плохо).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.01.2017 в 20:34.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    от Alex-F в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 17:46
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 11:56
  4. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
  5. плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    от MPEG1397 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 06:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •