Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК 110-60 к м 24v выхода DO включаются с задержкой в 1-2 сек

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110-60 к м 24v выхода DO включаются с задержкой в 1-2 сек

    Помогите разобраться с проблемой включения выходов с задержкой в 1> сек.!!!
    Все входа отрабатывают мгновенно!
    Проект прилагаю!!! Может написал криво?? Не судите строго я начинающий)))))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro RBUxa.pro (209.3 Кб, Просмотров: 28)

  2. #2

    По умолчанию

    Неужели ни кого не заинтересовало???? И ни у кого не было таких задержек на выходах?

  3. #3

    По умолчанию

    Валенок объясните пож подробнее, а проект я выложил.

    сейчас поставят другой плк 110-60 220v к м хочу на нем попробовать будут ли такие задержки или нет!!!
    объект полностью собран и в работе - операторов очень смущает задержка на выходах(они не могут точно отдозировать компоненты из-за задержки)
    Заранее спасибо!!!!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Валенок имел ввиду попробовать простой проект, где в PLC_PRG написано только DO1 := DI1. Если в таком проекте будет наблюдаться задержка, то значит что-то с ПЛК, если нет значит задержка у Вас проекте. Ищите.

  5. #5

    По умолчанию

    Подключили другой плк 110-60 220v к м записал свою прогу результат такой же - задержка на выходах в 1-2 сек!!!!
    создал новый проект и подключил несколько входов и выходов привязал их и чудо выхода вкл мгновенно!!!
    Подскажите как устранить проблему с задержкой на выходе в проекте????
    ведь у меня в нем нет прямой адресации вход->выход !!!!!
    А задержка по вкл выхода откуда-то берется???

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо Кирилл!!!
    Но как узнать в каком месте затык????
    откуда берется это время задержки????

  7. #7

    По умолчанию

    Заметил одну занимательную вещь, на первых 4-х быстрых выходах ни каких проблем с задержкой нет и включаются эти 4 быстрых мгновенно , а остальные с задержкой >1сек!!!!!

    Кто знает как это лечить????

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане !!!!!
    Помогите пож с проблемой задержки включения выходов ПЛК !!!!
    Очень нужна помощь!!!!!
    Я думаю на форуме есть знающие люди!!! Не проходите мимо !!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Panalexfix Посмотреть сообщение
    Заметил одну занимательную вещь, на первых 4-х быстрых выходах ни каких проблем с задержкой нет и включаются эти 4 быстрых мгновенно , а остальные с задержкой >1сек!!!!!
    Смотрите ОСТОРОЖНЕЕ с этими выходами!!! У старых ПЛК110.К происходит сработка данных выходов при снятии напряжения питания плк!!! А то что-нибудь включиться НЕЧАЯННО.
    Последний раз редактировалось CEkip; 24.01.2017 в 10:15.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    закомментируйте вызовы всех программ, добавляйте по одной и смотрите когда начнется торможение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 16:32
  2. Аналоговые выхода ПЛК 160
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 18:48
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  4. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •