Фильтрацию на входах отключите.
Фильтрацию на входах отключите.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Спасибо всем буду пробовать !!!! Проблема только в том что объект действующий и до 17-00 не смогу проверить!!!
Филоненко Владислав не подскажите, что значит фильтрацию на входах убрать?? входы быстро реагируют, а выхода с задержкой, кроме быстрых 4-х!!!! и как это сделать с фильтрацией???
CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC
В модуле Statistic не горит случаем?
CEkip А программу проблемную выложить?
Со всеми данными, включая версию прошивки контроллера.
Такая же лежит в самом первом сообщении!!! версию выложу после 17:00 цех работает(((
Последний раз редактировалось Panalexfix; 24.01.2017 в 15:01.
Спасибо всем за помощь !!!!
Дело было не только в "бабине", но и в колесе!!!!!))))))))
В общем разнес весовые терминалы по адресам (были 3,4,....7,8) сделал 50, 60, ....90 и пропали "траблы" с зависанием по RS-485 весовых терминалов КВ-001 от конторы ВЕСТРПРОЕКТ!!!!!
И одновременно пропала задержка по выходам!!!!!! Изготовитель не счел нужным на этот счет указать что либо в РЭ пока сам не полез экспериментировать!!!!
Заодно выставил задержки по опросу и время ожидания ответа , на всякий случай!!!!!
На третьи сутки проблема решена)))))
Всем огромное спасибо
удивительно, как вообще вообще контроллер работает