Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПЛК 110-60 к м 24v выхода DO включаются с задержкой в 1-2 сек

  1. #11

    По умолчанию

    Фильтрацию на входах отключите.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо всем буду пробовать !!!! Проблема только в том что объект действующий и до 17-00 не смогу проверить!!!
    Филоненко Владислав не подскажите, что значит фильтрацию на входах убрать?? входы быстро реагируют, а выхода с задержкой, кроме быстрых 4-х!!!! и как это сделать с фильтрацией???

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC
    В модуле Statistic не горит случаем?

  4. #14

    По умолчанию

    CEkip А программу проблемную выложить?
    Со всеми данными, включая версию прошивки контроллера.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    CEkip А программу проблемную выложить?
    Со всеми данными, включая версию прошивки контроллера.
    самое первое сообщение в этой теме было с программой!!!! могу повторить

  6. #16

    По умолчанию

    Такая же лежит в самом первом сообщении!!! версию выложу после 17:00 цех работает(((
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro RBUxa.pro (209.3 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось Panalexfix; 24.01.2017 в 15:01.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC
    В модуле Statistic не горит случаем?
    не горит
    и Free processor resourse mks in 1 cycle = 300-400

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо всем за помощь !!!!
    Дело было не только в "бабине", но и в колесе!!!!!))))))))
    В общем разнес весовые терминалы по адресам (были 3,4,....7,8) сделал 50, 60, ....90 и пропали "траблы" с зависанием по RS-485 весовых терминалов КВ-001 от конторы ВЕСТРПРОЕКТ!!!!!
    И одновременно пропала задержка по выходам!!!!!! Изготовитель не счел нужным на этот счет указать что либо в РЭ пока сам не полез экспериментировать!!!!
    Заодно выставил задержки по опросу и время ожидания ответа , на всякий случай!!!!!
    На третьи сутки проблема решена)))))
    Всем огромное спасибо

  9. #19

    По умолчанию

    удивительно, как вообще вообще контроллер работает

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 16:32
  2. Аналоговые выхода ПЛК 160
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 18:48
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  4. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •