    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Появились новые шаблоны сетевых устройств для ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202
    Добрый день, Юрий. А у ПР200 есть ограничение на количество таких шаблонов?
    Или все упирается в ограничение ПР200 на количество сетевых переменных - 64, если меня память не подводит?

  2. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Добрый день, Юрий. А у ПР200 есть ограничение на количество таких шаблонов?
    Или все упирается в ограничение ПР200 на количество сетевых переменных - 64, если меня память не подводит?
    Добрый день. Если считать шаблон одним устройством, то ограничение на кол-во слейвов подключенных к сетевому интерфейсу -16, 2 интерфейса Master -32 шаблона. Но при большом кол-ве устройств на шине и сложном алгоритме начинает играть роль время цикла и опрос всех устройств на шине, приходится искать баланс, как-то так.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #173
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если считать шаблон одним устройством, то ограничение на кол-во слейвов подключенных к сетевому интерфейсу -16, 2 интерфейса Master -32 шаблона. Но при большом кол-ве устройств на шине и сложном алгоритме начинает играть роль время цикла и опрос всех устройств на шине, приходится искать баланс, как-то так.
    Значит 16 - неплохо. Второй интерфейс будет передавать в Облако.
    А, вспомнил, это для Слейва ограничение на переменные.

  4. #174

    По умолчанию

    добрый день,
    хочу попробовать подключить к ПР110 ПМ01, но в OWEn Logic не могу найти шаблон для этого устройства в Менеджере компонентов, в Онлайн-базе тоже не вижу его.
    где можно скачать или кто-нибудь может скинуть шаблон для импорта..

  5. #175

    По умолчанию

    насколько мне известно - нет возможности подключать пм01 к ПРкам. ни к 200 ни к 110. нет нужных команд управления.

  6. #176

    По умолчанию

    Так как периодически прилетают запросы на создание шаблонов сетевых устройств для различного оборудования, сделал демонстрацию, в которой показаны основные моменты по подготовке таких шаблонов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #177

    По умолчанию

    Добрый день! Существует шаблон счетчика Меркурий?

  8. #178

    По умолчанию

    Добавлен шаблон для поплавкового датчика уровня с интерфейсом RS-485, в первом сообщении так же прикреплен пример проекта в OwenLogic для ИПП120. Демонстрация работы https://youtu.be/05w1rle3weE.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #179

    По умолчанию

    al.pasat не существует, у счетчика протокол не Modbus.

  10. #180
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    объясните пожалуйста для начинающих
    Если Вы организуете обмен с другими с устройствами из ПР то он Вам пригодится ( Шаблон) при загрузки шаблона У Вас будут
    сформированы сетевые переменные того устройства какой шаблон Вы загрузите . Я им не пользуюсь. Формирую Сам чтобы оптимизировать
    количество переменных передаваемых в Скаду систему .

Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •