Цитата Сообщение от al.pasat Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите решение проблемы, есть 2 ПР102, первая ПР102 работает как Мастер, вторая работает в Slave как модуль расширения. Выходными регистрами с ПР которая в Slave могу управлять и считывать, а дискретные входа и аналоговые входа считывать не могу пробывал по битовой маске у меня не получилось, есть альтернативные методы считывания входов?
Добрый день. Странно, обычно с выходами проблема, когда переключатель не в режиме "Стоп", если выходами Вы управляете, значит все норм. Дискретные ходы там все с 256 регистра, 3 командой читаются, аналоговые там float, нужно настройки порядка байт/регистров смотреть, ну и описание регистров к конкретной модификации смотреть.