Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 299

Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    А вот так работают все 8 выходовВложение 32734
    Значит связь установлена правильно, далее определитесь как Вы хотите управлять выходными реле модуля в дискретном режиме или индивидуально в ШИМ режиме каждым выходным реле, если в дискретном, то используйте битовую маску, как раз тот вариант что у вас сейчас работает, если необходим ШИМ режим, то тогда необходимо записывать значения в соответствующий регистр выхода в диапазоне от 0 до 1000.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #72

    По умолчанию

    Юрий , спасибо про подсказку с вариантом управления переменной в шим режиме поробовал работает bandicam 2017-08-21 13-24-24-928.jpg bandicam 2017-08-21 13-29-58-242.jpg, я думал что тут как в ПЛК можно рулить одним битом другим битом по сети, оказываеться дляэтого либо первый вариант , либо битовая маска. Ребят подскажите пожалуста А как тогда будет выглядеть битовая маска чтобы включить например все 16 выходов?, Прошу не пинать за дурацкие вопросы, я просто пытаюсь овладеть этим девайсом чтобы активно его использовать,т.к. уж очень он симпатичен

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Юрий , спасибо про подсказку с вариантом управления переменной в шим режиме поробовал работает bandicam 2017-08-21 13-24-24-928.jpg bandicam 2017-08-21 13-29-58-242.jpg, я думал что тут как в ПЛК можно рулить одним битом другим битом по сети, оказываеться дляэтого либо первый вариант , либо битовая маска. Ребят подскажите пожалуста А как тогда будет выглядеть битовая маска чтобы включить например все 16 выходов?, Прошу не пинать за дурацкие вопросы, я просто пытаюсь овладеть этим девайсом чтобы активно его использовать,т.к. уж очень он симпатичен
    Для одновременного включения 16 выходов, используйте макрос из онлайн базы BOOL_INT используя первые 16 битов, регистр модбас остается как в Вашем примере. Кстати, на схеме блок to_int можно не ставить, переменные и так имеют одинаковый формат.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #74

    По умолчанию

    Сейчас попробую с макросом, насчет преобразования вы правы. это лишние

  5. #75
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Чтобы включить все 16 бит(выходов) достаточно записать значение 65535!
    Обычно делается как-то так:

    Запись битовой маски.PNG

    Значения записываемых бит 0-15, у Вас же второй вариант есть, где всё работает, там пишутся 8 бит, можно расширить до 16!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2017 в 14:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #76

    По умолчанию

    Юрий, все получилось bandicam 2017-08-21 14-13-07-635.jpg, работает замечательно, буду переходить к модулю ввода,спасибо!

  7. #77

    По умолчанию

    Вложение 32760 Снова,с вопросом. Подцепил к МВ110-8А переменный резистор, предварительно отюстировал вход модуля расширения (тамже проверил работу резистора), адрес указал в настройках ПР200 , установил необходимый шаблон, нарисовал как я понимаю схему Вложение 32761, но она не заработала. Связь есть между ПР200 и модулем, когда кручу резистор то переодичиски на экране Пр_200 выскакивает -99, а так там 0.0 влюбом положении резистора, Подскажите как это необходимо написать?
    Вложения Вложения

  8. #78

    По умолчанию

    Фото_2.jpg и bandicam 2017-08-21 16-41-18-719.jpg не подцепились скрины

  9. #79

    По умолчанию

    Настройка прибора.png начал работать после того как переставил галочки, комутационная схема такая как и раньше bandicam 2017-08-22 14-53-32-719.jpg

  10. #80
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Да, с этими галочками не поймешь какие ставить пока все комбинации не попробуешь)
    Нужно как-то согласовать инструкции к модулям и интерфейс ОЛ к единой терминологии. Если в ОЛ написано "старшим регистром вперед" то и в руководстве к модулям должна быть эта фраза. А то там написано что-то вроде "порядок следования байтов такой-то" и думай после этого - порядок следования - это каким куда? Старший это первый или последний?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •