Страница 7 из 30 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 299

Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

  1. #61

    По умолчанию

    Добрый день, как в ПР200 отследить наличие связи с МВ110-224.1ТД по RS-485 и в случае отсутствия связи выдать ошибку.

  2. #62

    По умолчанию

    Переменные статус и опрос в конфигурации порта RS Вам смогут помочь?

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Переменные статус и опрос в конфигурации порта RS Вам смогут помочь?
    А подскажите где их можно найти?
    А если нужно создавать то где и как?
    Screenshot_3.png Screenshot_4.png
    Последний раз редактировалось KIPSHOP; 29.06.2017 в 09:15.

  4. #64
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPSHOP Посмотреть сообщение
    А подскажите где их можно найти?
    А если нужно создавать то где и как?
    Screenshot_3.png Screenshot_4.png
    В приложении картинки. Вам нужно будет задать переменную типа bool. По ее состоянию отслеживать связь.
    Когда связь есть, она будет принимать 1, когда нет - 0.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 22.png (46.2 Кб, Просмотров: 89)
    • Тип файла: png 1.png (117.7 Кб, Просмотров: 100)

  5. #65

    По умолчанию

    Огромное спасибо что пнули меня в нужную сторону. Всё работает. Просто нужно внимательней читать описание работы прибора.

  6. #66

    По умолчанию

    Схема.pngbandicam 2017-08-18 15-51-50-837.jpg/ Подскажите пожалуста, подключаю к ПР200 МУ110-16К, руским методом удалось включить первые три переменные при условии что регистр у них 0, если я пытаюсь установить номер регистра который соответсвует соответственно выводу модуля ,как в паспорте на модуль Паспорт.jpg, то результат перестаёт радовать. Как же организовано адресное пространство?
    Вложения Вложения

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Схема.pngbandicam 2017-08-18 15-51-50-837.jpg/ Подскажите пожалуста, подключаю к ПР200 МУ110-16К, руским методом удалось включить первые три переменные при условии что регистр у них 0, если я пытаюсь установить номер регистра который соответсвует соответственно выводу модуля ,как в паспорте на модуль Паспорт.jpg, то результат перестаёт радовать. Как же организовано адресное пространство?
    Добрый день, что-то у Вас с переменными напутано, скачайте исходник для работы с МУ110-16X, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...U110-X.16X.owl, там все регистры целочисленные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #68

    По умолчанию

    Загрузил с сайта, удалил с холста переменный которые лишнии, изминил адрес модуля и скорость, и ни как не могу со входа реле передать сигнал на модуль, канал 485 мигает а сигнал не проходитbandicam 2017-08-21 10-59-54-765.jpg. Взял другой модуль , изменил только адрес, картина таже самая. Что не так?
    Вложения Вложения

  9. #69

    По умолчанию

    А вот так работают все 8 выходовbandicam 2017-08-21 11-33-51-665.jpg

  10. #70
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Загрузил с сайта, удалил с холста переменный которые лишнии, изминил адрес модуля и скорость, и ни как не могу со входа реле передать сигнал на модуль, канал 485 мигает а сигнал не проходитbandicam 2017-08-21 10-59-54-765.jpg. Взял другой модуль , изменил только адрес, картина таже самая. Что не так?
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    А вот так работают все 8 выходовbandicam 2017-08-21 11-33-51-665.jpg
    Ну и чего непонятного, Вы пишите в разные регистры!
    Если Вы хотите просто включить-выключить выход используйте битовую маску выходов, иначе напишите чего Вы хотите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2017 в 11:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 7 из 30 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения