  1. #231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    Да, это сделал первым делом
    Если другие регистры в формате DWORD пишутся/читаются, то у меня пока идей нет, тут только смотреть по месту, проверять, возможно в проекте есть тонкости.

    И еще, у меня регистры разделены на чтение и запись, возможно стоит повторить эту конструкцию, выключить лишние команды.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 31.03.2021 в 12:49.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #232
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если другие регистры в формате DWORD пишутся/читаются, то у меня пока идей нет, тут только смотреть по месту, проверять, возможно в проекте есть тонкости.

    И еще, у меня регистры разделены на чтение и запись, возможно стоит повторить эту конструкцию, выключить лишние команды.
    Разобрался работает вот с такими настройками.
    https://disk.yandex.ru/i/zEV3Z4b291iXSA
    Но теперь возник следующий вопрос как сделать чтобы счетчик не сбрасывался при изменении частоты?

  3. #233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    Разобрался работает вот с такими настройками.
    https://disk.yandex.ru/i/zEV3Z4b291iXSA
    Но теперь возник следующий вопрос как сделать чтобы счетчик не сбрасывался при изменении частоты?
    Подозреваю что в самом счетчике никах, возможно организовать копию счетчика в самом ПР, и актуализировать данные перед сменой значения фильтра.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #234
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Подозреваю что в самом счетчике никах, возможно организовать копию счетчика в самом ПР, и актуализировать данные перед сменой значения фильтра.
    А обратно тогда как значения из ПР отправить в СИ?

  5. #235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    А обратно тогда как значения из ПР отправить в СИ?
    Тоже никак, я подразумевал работу со значением счетчика в самом ПР, если сам счетчик управляет реле, то вариантов нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #236

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть вопрос по шаблону ТРМ202. И по тестовому проекту для проверки. К ПР102 по RS485 будет подключено 9 шт. ТРМ202. Работать будут они в автономном режиме и на ПР будет собираться только информация об уставке, измеренной температуре на входе 1, состояние битов регистра STAT и, возможно, состояние выходного сигнала. Мне нужно убрать лишние регистры из опроса, и в проекте неиспользуемые переменные и логику почистить. Не могу понять, зачем в регистрах ТРМ два значения PV - Int16 и Float. И оба задействованы в тестовом проекте? А затем PV int преобразуется в float и вместе с полученным по сети PV_F выводится на экран. Ну, преобразование, если я правильно понял, связано с тем , что у ТРМ int знаковый. Но, зачем все это? Ведь, Float принят по сети и сразу выведен на экран. Без всяких преобразований. Или я торможу. И еще. В описании шаблона адрес PV1 - 4106, PV2 - 4108. А в самом шаблоне и в проекте 4105 и 4107, соответственно. Где неправильно?
    И, нужно ли сооружать алгоритм опроса каждого ТРМ отдельно (по таймеру?) или можно как-то проще сделать? Быстрых изменений температуры не будет. Ванны с растворами и печь сушильная.
    И еще к ПР102 по второму интерфейсу будет подключена ИПП120(мастер). Кроме всего прочего на панель нужны и сырые данные с ТРМов.

  7. #237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть вопрос по шаблону ТРМ202. И по тестовому проекту для проверки. К ПР102 по RS485 будет подключено 9 шт. ТРМ202. Работать будут они в автономном режиме и на ПР будет собираться только информация об уставке, измеренной температуре на входе 1, состояние битов регистра STAT и, возможно, состояние выходного сигнала. Мне нужно убрать лишние регистры из опроса, и в проекте неиспользуемые переменные и логику почистить. Не могу понять, зачем в регистрах ТРМ два значения PV - Int16 и Float. И оба задействованы в тестовом проекте? А затем PV int преобразуется в float и вместе с полученным по сети PV_F выводится на экран. Ну, преобразование, если я правильно понял, связано с тем , что у ТРМ int знаковый. Но, зачем все это? Ведь, Float принят по сети и сразу выведен на экран. Без всяких преобразований. Или я торможу. И еще. В описании шаблона адрес PV1 - 4106, PV2 - 4108. А в самом шаблоне и в проекте 4105 и 4107, соответственно. Где неправильно?
    И, нужно ли сооружать алгоритм опроса каждого ТРМ отдельно (по таймеру?) или можно как-то проще сделать? Быстрых изменений температуры не будет. Ванны с растворами и печь сушильная.
    И еще к ПР102 по второму интерфейсу будет подключена ИПП120(мастер). Кроме всего прочего на панель нужны и сырые данные с ТРМов.
    Добрый день.

    Пример создан как универсальный пример ввода/вывода всех вариантов информации, логика усложнена для возможности менять уставки как по месту и так и с панели и что бы при этом информация синхронизировалась. Часть логики связана с выводом и записью INT который в ТРМ знаковый а у ПР нет. Под конкретную задачу можно все ненужные регистры удалить. По регистрам нужно уточнить в РЭ, хотя примеры все проверялись, возможно где-то опечатка. Что касается обмена по RS можно выставить чтение по периоду для каждого устройства, а запись если нужно по изменению. Панель может брать данные которые прочитает ПР102.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #238

    По умолчанию

    То есть, если мне нужна измеренная температура с ТРМ в формате float, я могу исключить все преобразования и просто читать из регистров ТРМ и использовать в проекте?

  9. #239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    То есть, если мне нужна измеренная температура с ТРМ в формате float, я могу исключить все преобразования и просто читать из регистров ТРМ и использовать в проекте?
    Да, просто читать регистр даже шаблон не нужен, пример больше ориентирован на управление из вне.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #240

    По умолчанию

    Спасибо большое. Все понятно. Могу теперь проект доделывать. А с адресами регистров PV придется в железе поэкспериментировать, когда доставят.

Страница 24 из 30 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •