Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frederik625 Посмотреть сообщение
    День добрый. А как подружить два ПР 200
    Добрый день, на первой странице для этого все уже есть, скачиваете проект и соединяете два ПР200 по RS485.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #52

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался.

  3. #53

    По умолчанию

    Хочу поделится своим шаблоном для работы ОВЕН ПР200 (режим Master) и модулем МВ110-224-1ТД. В моем случае, пришлось поиграться с "Периодом опроса" и "Таймаутом ответа" (300 и 100 мс соотв.), чтобы читались корректно все регистры.
    Также обратите внимание, что в Owen Logic нужно поставить галочку "Старшим регистром вперед", и не забыть переставить перемычку на сетевой плате в ПР200 в режим Master (по умолчанию стоит Slave).
    Вложения Вложения

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genezis Посмотреть сообщение
    Хочу поделится своим шаблоном для работы ОВЕН ПР200 (режим Master) и модулем МВ110-224-1ТД. В моем случае, пришлось поиграться с "Периодом опроса" и "Таймаутом ответа" (300 и 100 мс соотв.), чтобы читались корректно все регистры.
    Также обратите внимание, что в Owen Logic нужно поставить галочку "Старшим регистром вперед", и не забыть переставить перемычку на сетевой плате в ПР200 в режим Master (по умолчанию стоит Slave).
    Скачал , не смог найти расширение ".owl" шаблон с модулем МВ110-224-1ТД ?

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Скачал , не смог найти расширение ".owl" шаблон с модулем МВ110-224-1ТД ?
    Там просто шаблон, который вставляется в проект OL при добавлении сетевого устройства.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #56

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, в шаблоне ПР200 у переменных DOUT1_bool и AUOT1_FL нет функции записи, только функция чтения. Можно ли из этого шаблона управлять дискретными и аналоговыми выходами?

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexanderzzz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, в шаблоне ПР200 у переменных DOUT1_bool и AUOT1_FL нет функции записи, только функция чтения. Можно ли из этого шаблона управлять дискретными и аналоговыми выходами?
    Добрый день, данные регистры являются встроенными по умолчанию в прибор, см. документацию, если необходимо управлять выходными каналами, необходимо в логике назначить сетевые переменные из области адресов 512 и далее, и задавать через них значения на выход, если это аналоговый выход, то преобразовать переменную в float? а если дискретные, то через битовую маску с помощью макроса INT_BOOL и целочисленный регистр.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.06.2017 в 13:10.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #58

    По умолчанию

    Спасибо, все понял.
    А нет ли такого такого блока INT_BOOL в Codesys 2.3 и 3.5? Что бы так же управлять пр200 через ПЛК или СПК?

  9. #59
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexanderzzz Посмотреть сообщение
    Спасибо, все понял.
    А нет ли такого такого блока INT_BOOL в Codesys 2.3 и 3.5? Что бы так же управлять пр200 через ПЛК или СПК?
    Для этого можете прочесть справку в КДС, найдите раздел Операнды в CoDeSys=>Переменные=>Доступ к битам переменных или воспользоваться готовыми блоками из оскат библиотеки BIT_LOAD_W и BIT_OF_DWORD
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #60

    По умолчанию

    Спасибо. Все ваши советы очень помогли.

Страница 6 из 30 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •