Так для настройки связи лучше вообще пока шаблоны отставить в сторонку один регистр опрашивайте, например аналогового входа, при опросе мигает светодиод на корпусе ПЧВ1 где-то под съёмной панелью оператора, сразу видно будет, в смысле, может А и В перепутали?
Ток 60 клеммы.jpg
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2024 в 00:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я скачивал макрос ПЧВ(1,2)
В макросе сетевые переменные были завязаны на регистры ПЧВ 49999 и 50009, а в описании к ПЧВ частота должна записываться по адресу 2000(HEX), команды ПУСК, РЕВЕРС, СТОП по адресу 2001(HEX). Когда всё исправил - заработало. Получается макрос какой то кривой или на какой то другой частотник? Или я ошибаюсь? Хотя, всё работает.
Доброе утро!
Интересная проблема возникла. Не могу подключить шаблон устройства. Может что-то делаю не так?
Всё разрешилось. Обновление снимает проблему.
Последний раз редактировалось Vknyaz; 11.04.2025 в 07:55.
А будут добавлены в OL шаблоны модулей серии мв210? И планируется ли поддержка ПР205 протокола mqtt?
Шаблон модуля дискретного ввода МВ110-32ДН не работает на ПР205 если считывать битовую маску двумя регистрами 99 и 100 в две целочисленные переменные. Если же считывать битовую маску как последовательность двух регистров с 99 в переменную типа DWORD то все начинает работать. Прошивка модуля V2.0. О данной проблеме также написал в ОВЕН. Так как нигде в документации не указано что нужно считывать 99 регистр с количеством регистров 2, а не каждый по отдельности...