Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

  1. #141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Это нужно сделать в проекте? Но у меня там вывод INT. Или я что то недопонимаю.
    Может,для примера, поправите мой проект?
    У Вас 2 СМИ?, если на 1 выводится то и на 2 должно, и еще, если из ТРМ вы читаете float? может тогда и на СМИ float выводить? Что именно не выводится, значения из ТРМ вообще или в СМИ, но на экране ПР200 значения есть?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #142

    По умолчанию

    Добрый день, Юрий.
    Да, СМИ-2 две штуки. Из ТРМ202 читает оба значения, я их вижу на экране ПР200, и с запятой, и с запятой и целым числом, а дальше вывода на СМИ2 нет. Показания на СМИ-2 очень желательно целым, без запятой, числом выводить. А вообще, проект нужен для чтения из 3-х ТРМ202 у каждого 2 параметра и вывести на 6 СМИ-2. Просто пока хотелось бы разобраться хотябы с одной ТРМ202 и двумя СМИ-2. А как сделать вывод на СМИ-2 сначала тип переменной а затем само число?

  3. #143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Юрий.
    Да, СМИ-2 две штуки. Из ТРМ202 читает оба значения, я их вижу на экране ПР200, и с запятой, и с запятой и целым числом, а дальше вывода на СМИ2 нет. Показания на СМИ-2 очень желательно целым, без запятой, числом выводить. А вообще, проект нужен для чтения из 3-х ТРМ202 у каждого 2 параметра и вывести на 6 СМИ-2. Просто пока хотелось бы разобраться хотябы с одной ТРМ202 и двумя СМИ-2. А как сделать вывод на СМИ-2 сначала тип переменной а затем само число?
    А на тестовом проекте который в качестве примера, связь есть? На нем выведены все режимы, если и на нем нет, тогда смотреть сетевые настройки СМИ-2.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #144

    По умолчанию

    На тестовом связь есть и все показывает. Но там вручную ставишь тип переменной, а затем выводит число. А как сделать в моем случае?

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    На тестовом связь есть и все показывает. Но там вручную ставишь тип переменной, а затем выводит число. А как сделать в моем случае?
    Аналогично, только если у Вас один тип переменной, установите константу которая записывается для данной переменной в регистр выбора на СМИ-2. В примере для INT необходимо подать "0" в регистр 17.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #146

    По умолчанию

    Спасибо, я попробую.

  7. #147

    По умолчанию

    Нет, не получилось.
    Вложения Вложения

  8. #148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Нет, не получилось.
    Посмотрел еще раз, есть неточности в Вашем проекте. Я сделал шаблон, пример, описание, вы из этого даже шаблоном не воспользовались, а добавили вместо этого свои регистры, возможно с ошибками. Если проблема в переходе на проект ПР200 без аналоговых каналов, скачайте 13 версию OL, сделайте смену целевой платформы и вставляйте регистры ТРМ прямо в регистр СМИ, и добейтесь связи с одним СМИ для начала, потом по аналогии второй подключите. Или сверяйте свой проект, не знаю что проще, как минимум у вас INT пишется 2 регистрами, в примере 1 регистром.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #149

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Посмотрел еще раз, есть неточности в Вашем проекте. Я сделал шаблон, пример, описание, вы из этого даже шаблоном не воспользовались, а добавили вместо этого свои регистры, возможно с ошибками. Если проблема в переходе на проект ПР200 без аналоговых каналов, скачайте 13 версию OL, сделайте смену целевой платформы и вставляйте регистры ТРМ прямо в регистр СМИ, и добейтесь связи с одним СМИ для начала, потом по аналогии второй подключите. Или сверяйте свой проект, не знаю что проще, как минимум у вас INT пишется 2 регистрами, в примере 1 регистром.
    К сожалению, пока доступна версия OL 1.12.173. Немного подправил проект, сейчас вывод с одного ТРМ на два СМИ-2 есть. Буду пробовать дальше. Еще один вопрос. Можно ли сделать макрос таймера на отключение с выводом индикации оставшегося времени его работы на СМИ-2 для большей визуализации процесса и с заданием времени работы, допустим в секундах, снаружи макроса? Наверно, невозможно?

  10. #150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    К сожалению, пока доступна версия OL 1.12.173. Немного подправил проект, сейчас вывод с одного ТРМ на два СМИ-2 есть. Буду пробовать дальше. Еще один вопрос. Можно ли сделать макрос таймера на отключение с выводом индикации оставшегося времени его работы на СМИ-2 для большей визуализации процесса и с заданием времени работы, допустим в секундах, снаружи макроса? Наверно, невозможно?
    Можно, но все это выводить на 1 индикатор не очень информативно, может Вам ИПП120 рассмотреть для такой задачи?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •